Salut à vous,
Je souhaiterais avoir votre avis sur mon futur tableau.
[img][img]http://zupimages.net/up/14/20/xtl0.jpg[/img][/img]
Pour ce qui est de la gtl je souhaiterais prendre une gtl en plastique ( en applique).
Par contre elles ont toutes une profondeur plus faible que ce que demande la norme ( 7 cm au mieu de 20cm ).
Qui peut m’expliquer.
Merci à Vous.
Je souhaiterais avoir votre avis sur mon futur tableau.
[img][img]http://zupimages.net/up/14/20/xtl0.jpg[/img][/img]
Pour ce qui est de la gtl je souhaiterais prendre une gtl en plastique ( en applique).
Par contre elles ont toutes une profondeur plus faible que ce que demande la norme ( 7 cm au mieu de 20cm ).
Qui peut m’expliquer.
Merci à Vous.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau et gtl
hello
petit rappel de ce qui a été maintes fois répété
GTL= Gaine Technique Logement
et pas goulotte
la GTL est un espace réservé qui n'a pas nécessité d'être matérialisé en totalité
@+
petit rappel de ce qui a été maintes fois répété
GTL= Gaine Technique Logement
et pas goulotte
la GTL est un espace réservé qui n'a pas nécessité d'être matérialisé en totalité
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau et gtl
Donc si je comprends bien la gtl c'est la goulotte + l’éventuel espace derrière?
Si je fixe cette goulotte sur un mur en brique ou une cloison je ne suis pas bon ?
Qui peut m'aider?
Fondeur
Si je fixe cette goulotte sur un mur en brique ou une cloison je ne suis pas bon ?
Qui peut m'aider?
Fondeur
Re: tableau et gtl
Bonsoir
Comme l'a dit RFCO, la GTL est un volume, pas forcément matérialisé, qui fait au moins 600x200xhauteur de pièce où on ne trouve que des équipements électriques.
On peut y mettre une goulotte comme celle que vous évoquez.
@+
Comme l'a dit RFCO, la GTL est un volume, pas forcément matérialisé, qui fait au moins 600x200xhauteur de pièce où on ne trouve que des équipements électriques.
On peut y mettre une goulotte comme celle que vous évoquez.
@+
Carminas
Re: tableau et gtl
J'ai compris !!!!
Merci beaucoup.
Espace réserve et pas forcement occupé.
Je vais pouvoir commander mon matériel sereinement.
Encore une fois merci?
Et que pensez vous de mon tableau?
Fondeur
Merci beaucoup.
Espace réserve et pas forcement occupé.
Je vais pouvoir commander mon matériel sereinement.
Encore une fois merci?
Et que pensez vous de mon tableau?
Fondeur
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau et gtl
pour le tableau il y a pour moi non pas des erreurs vis a vis de la norme mais vis à vis de la logique d'utilisation
il ne faut pas mettre circuit prises et lumière d'une même pièce sous le même différentiel, ainsi, pour le garage, mettre prises, lumière, volets, chacun sous un diff différent
ne pas mettre tout le gros électroménager sous un seul diff, même en 63A type A
@+
il ne faut pas mettre circuit prises et lumière d'une même pièce sous le même différentiel, ainsi, pour le garage, mettre prises, lumière, volets, chacun sous un diff différent
ne pas mettre tout le gros électroménager sous un seul diff, même en 63A type A
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau et gtl
Merci pour cette réponse RFco
Cordialement
Cordialement