Indice de protection dans un garage

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Michel68
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2014 21:58
Contact :

Indice de protection dans un garage

Message par Michel68 »

Bonsoir,

Je suis à la recherche de l'indice de protection adéquat dans un atelier de mécanique automobile.
Jusqu'à présent, je n'ai que trouvé l'indice des chocs mécaniques (IK08).

D'avance merci.
Avatar du membre
lob
Assidu
Assidu
Messages : 218
Enregistré le : jeu. 11 mars 2010 15:36
Localisation : PARIS
Contact :

Re: Indice de protection dans un garage

Message par lob »

bonjour,

je vous dirai IP 22-23 SELON NFC 15100 (document legrand ).

Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Indice de protection dans un garage

Message par Candela »

Bonjour,
Autre source: Guide UTE C15-103, rubrique "Garages et parcs de stationnement couvert d'une surface supérieure à 100 m²", sous-rubrique "Ateliers":
IP 21, IK 08, AE1, AD2, AG3, BE2 éventuel

Sous-rubrique "Zone de graissage" (volume-enveloppe de 2m autour du pont, hauteur 2m)
IP23,AE1, AD3, AG3, AF3, pas de BE2
Classements spécifiques pour:
-aire de distribution de carburant, intérieur#extérieur, zone de lavage intérieure, aire de stationnement et de circulation*, local batteries

Cordialement

*IK 10-AG4 jusqu'à 1m50 du sol, sinon idem ateliers
Avatar du membre
Ulairi
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : lun. 30 déc. 2013 21:51
Contact :

Re: Indice de protection dans un garage

Message par Ulairi »

Bonjour,

petite remarque de type "pinaillage" en passant.
Le terme "Indice de protection" est faux, on doit parler de degré de protection.
IP est l'acronyme de "International Protection"

;-)
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité