Recharger une batterie ...

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
jreihem
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:22
Contact :

Recharger une batterie ...

Message par jreihem »

Bonjour,

Je dois recharger une batterie. Est ce que la tension de charge doit être égale à tension de décharge.
Si je recharge une batterie 24V, je dois le faire avec une tension de 24V ou je peux avec une autre tension (110V, 230V ou 12V) ?
Et quelle sera la durée de la charge ? Peut-on calculer la durée de la charge ?

Merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Recharger une batterie ...

Message par Candela »

Bonjour,
La tension de charge doit être un peu supérieure à la tension de décharge, laquelle dépend du niveau de charge...
En fait, la tension à vide définit une Fcem, à laquelle il faut ajouter la chute de tension (produit du courant de charge par la résistance interne). Cette chute de tension résulte du courant de charge, lequel doit obéir à des règles strictes si l'on ne veut pas "tuer" la batterie.


Evidemment, il ne faut pas charger une batterie 24V avec du 110, 230 (et pourquoi pas du 15 kV? :-D )

La durée peut être approximativement déterminée, mais elle dépend avant tout du type de batterie.
Pour une batterie plomb, avec une charge "raisonnable" à C/10, voici la méthode (très approchée);
-déterminer le courant de charge initiale selon la capacité. Ex 100Ah, C/10 = 10A (charge à courant constant)
-calculer le % de charge entre charge réelle et limite tension d'absorption (environ 80% de la charge maxi) Ex si la batterie est chargée à 25%, la charge initiale sera de (80-25) 55% donc 55Ah à 10A soit 5,5h à quoi il faut ajouter 10% pour le rendement de charge : 6h
-ajouter le temps (fixe et déterminé par le fabricant) de charge d'absorption à tension fixe (elle aussi déterminée par le fabricant). Ex pris pour une batterie semi-traction ouverte (ou batterie de servitude) Pb-Sb :10h avec 2,4 v/él soit 28,8V, ou 5h à 2,50V soit 30V
Il faut savoir que la capacité d'une batterie est plus importante si le temps de charge/décharge est long, et que l'on a intérêt à ce que l'intensité de charge soit proche de l'intensité de décharge. C'est pourquoi sur une voiture la charge initiale après un démarrage est très élevée (mais dans ce cas, pas autant que celle de décharge...).
Il y a tout intérêt à confier cette surveillance à un microprocesseur qui adaptera en permanence la charge afin de protéger la batterie.

D'autres types de batteries nécessitent des méthodes de charge différentes
Des infos utiles ICI et LA. Ce dernier document est long, très technique (il faut avoir le courage de le lire), mais remarquable par son exhaustivité (il ne traite que des batteries plomb, les autres types sont encore trop coûteuses pour du stockage de masse; mais l'évolution est rapide, grâce aux véhicules).

Cordialement
Avatar du membre
jreihem
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:22
Contact :

Re: Recharger une batterie ...

Message par jreihem »

Merci Candela pour ces explications.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités