gaine spéciale immeuble

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

gaine spéciale immeuble

Message par pansonic »

Bonjour à tous,

Dans le cas de petits immeubles en rénovation totale, quels types de gaines ou fourreaux utiliser?
Je travaille sur un petit collectif de 5 apparts avec 2 distibuteurs de niveaux, dans quel type de fourreau mettre le câble qui va du distributeur au DB+compteur dans l'appartement.Ce fourreau passe dans les escaliers communs et sera caché par le placo et sera donc non accessible.
Dans les apparts le DB et le compteur seront à l'entrée mais le tableau sera dans le cellier, dans quelle gaine mettre le cable R2V en 16² ?
Merci pour vos réponses
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: gaine spéciale immeuble

Message par pansonic »

Je pose la question car je sais que les fourreaux rouges sont interdits.
J'ai vu qu'il existait des fourreaux noirs avec un liserait gris ou noir. Mon fournisseur ne sait pas répondre à la question.
Cdt,
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: gaine spéciale immeuble

Message par ror »

bonjour

pour la liaison DI il faut du diamètre 40 pour la puissance et du 20 pour le téléreport.

pour la couleur, ce qu'il faut c'est que le matériaux soit non propagateur de la flamme je crois que c'est le noir avec liseré blanc ( à vérifier )
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: gaine spéciale immeuble

Message par pansonic »

Merci ror, mon fournisseur m'a donné un fourreau noir avec un liserai rouge, il me dit que c'est bon, mais je sais que quand j'avais mis de le même fourreau avec un liserai blanc il y a 2 ans dans un autre chantier et là j'ai un doute.
Cdt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gaine spéciale immeuble

Message par RFco »

pansonic a écrit :Merci ror, mon fournisseur m'a donné un fourreau noir avec un liserai rouge, il me dit que c'est bon, mais je sais que quand j'avais mis de le même fourreau avec un liserai blanc il y a 2 ans dans un autre chantier et là j'ai un doute.
Cdt


bonjour


il suffit de se renseigner sur les caractéristiques



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
xfp
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 3 mai 2014 13:28
Contact :

Re: gaine spéciale immeuble

Message par xfp »

Pour les dérivations individuelles pour ERDF
Impératif gaine non propagatrice à la flamme et toujours de couleur grise ou noir avec un liseré gris

Normalement de la gaine ICTA gris avec indice IK 7 est suffisant (impératif de couleur gris)
mais sur certain centre ERDF il est demandé de IK 10 la noir avec un liseré gris

RO2V 2x16²Cu et RO2V 2x25²Cu le diamètre de la gaine est de 40mm
RO2V 2x35²Cu le diamètre de la gaine est de 50mm

Attention aux longueurs des dérivations individuels un projet de colonne est nécessaire et doit être soumis à ERDF pour approbation même pour du petit collectif.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gaine spéciale immeuble

Message par RFco »

hello


Peu importe les couleurs du moment que les caractéristiques ""à minima"" sont respectées


Merci par contre de faire attention aux dates des derniers messages, car là, près de 3 ans 1/2 plus tard, l'intervention est inutile, non?


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
xfp
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 3 mai 2014 13:28
Contact :

Re: gaine spéciale immeuble

Message par xfp »

Si la couleur n'est pas importante pour vous
je ne vous conseille pas de tomber sur moi pour la réception des travaux.
Ma réponse tardive informe des personnes qui sont dans cette recherche
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: gaine spéciale immeuble

Message par RFco »

Ah


La couleur importe maintenant



Peut être etes vous vérificateur

Je suis installateur


Libre à moi de mettre en oeuvre tout matériel répondant à la norme, quelle que soit sa couleur (même rose)




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: gaine spéciale immeuble

Message par pansonic »

Salut, c'est marrant de réveiller ce vieux post.
Ça tombe bien ce weekend je dois faire un devis pour une colonne montante pour une maison de maître en R+3 transformée en 6 apparts.
J'ai prévu de la faire comme il y a 3 ans avec de la gaine ICTA 3522 noire avec un liseret gris.
Cdt,
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités