Ventilateur SDB et Mur3

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
vapavite
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 28 avr. 2014 21:37
Contact :

Ventilateur SDB et Mur3

Message par vapavite »

Bonjour,

Je suis en possession d'un ventilateur et reçu un transfo et un Mur3.
Je souhaiterais temporisé le ventilateur à la fermeture de la lumière de la salle de bain. Cela pourrait être de 0 à plus de 15' suivant la saison.
Comme le ventilateur à besoin d'un transfo, je préférerais que ce soit le dit transfo qui reçoive la commande, pour qu'il ne soit pas en permanence sous-tension;
Je me permet de vous soumettre un petit schéma de l'installation que j'aimerais avoir sans cependant savoir si cela est réellement possible, bien que celui qui m'a donné le transfo et le Mur3-crouset dit qu'il servait à cette usage dans son ancien logement. Il y était comme locataire et dit-il, il à du débourser parce que la ventilation existante était insuffisante. Malheureusement il n'est pas compétent en la matière et moi non-plus du reste, c'est la raison pour laquelle je fais appel à vous

Ventilo@Mur3
Image
http://cjoint.com/?DDCwR1Ifuo9
En vous remerciant
Avatar du membre
vapavite
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 28 avr. 2014 21:37
Contact :

Re: Ventilateur SDB et Mur3

Message par vapavite »

Bonjour,

Étant donné que je vais déménager incessamment et que je ne disposerai plus d'internet à mon nouveau domicile durant une petit période quelqu'un pourrait-il me dire si cela est faisable ou non. Ce qui me permettrait à tout le moins d'installer le matériel à son endroit prévu, quitte à faire les connexions après afin de dégager la pièce d'eau. je m'excuse de vous presser et vous remercie de votre lecture.
Bien à vous
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Ventilateur SDB et Mur3

Message par RFco »

bonjour


c'est tout a fait possible, aucun soucis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
vapavite
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 28 avr. 2014 21:37
Contact :

Re: Ventilateur SDB et Mur3

Message par vapavite »

Bonjour RFco,

Merci d'intervenir.
Je n'ai peut être pas été assez précis dans ma demande comme le suggère ta devise.
Ce que je souhaiterais savoir à partir de mon schéma, ce sont les connexions manquantes ?
Pour autant que je sois dans le correcte :
Il s'agit de la fonction "C" du relais temporisé
Que c'est le relais qui doit être alimenté (soit par le 230v ou le transfo. Je souhaite que le relais soit avant le transfo) par l'intermédiaire des contacts A1, phase et A2 neutre.
En ce qui concerne les autres contacts, je ne sais pas trop et il est préférable que je m'en tienne à une proposition venant de quelqu'un de plus compétent.
En te remerciant, bien à toi
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Ventilateur SDB et Mur3

Message par RFco »

Selon la notice : http://www.crouzet.fr/catalogue/relais- ... f#zoom=100


on alimente phase/neutre en A1 et A2

on met un inter pour lancer la tempo entre A1 et Y1

le contact 15/18 alimente le transfo (il agit comme un inter et coupe donc la phase d'alim du transfo)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
vapavite
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 28 avr. 2014 21:37
Contact :

Re: Ventilateur SDB et Mur3

Message par vapavite »

Re,

Il me semble qu'il manque la lumière.
Ce schéma serait correcte (ajouté en vert : la phase pour Y1 passe par la lampe et le neutre pris à sa source)

http://cjoint.com/?3EbwPFEwe4R

@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Ventilateur SDB et Mur3

Message par RFco »

c'est presque ca

le transfo doit avoir un neutre direct

donc le fil qui est en 15 va au neutre

en 15 on met une phase
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
vapavite
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 28 avr. 2014 21:37
Contact :

Re: Ventilateur SDB et Mur3

Message par vapavite »

Re,

Je peux te comprendre comme ceci :
http://cjoint.com/?3EbxRWywlBy

Ou comme cela si la temporisation à l'ouverture ou à la fermeture se fait par l'intermédiaire des contacts 18 ou 16
http://cjoint.com/?DEchxQWD17l

Bien à toi
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Ventilateur SDB et Mur3

Message par RFco »

bonjour
vapavite a écrit : Ou comme cela si la temporisation à l'ouverture ou à la fermeture se fait par l'intermédiaire des contacts 18 ou 16
http://cjoint.com/?DEchxQWD17l

il manque un fil entre A1 et 15 pour alimenter le commun du contact


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
vapavite
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 28 avr. 2014 21:37
Contact :

Re: Ventilateur SDB et Mur3

Message par vapavite »

Bonjour,

Je fais un pont entre A1 et 15
http://cjoint.com/?3EcsvH7NdkH

Un test me confirmera si le 18 est bien le tempo à l'ouverture (je n'en suis pas sûr) auquel cas j'inverse avec 16 !
Je dirais quoi sur le bon fonctionnement de l'ensemble mais d'ici quelques jours car je serais sans internet (déménagement)
En te remerciant de ton soutien, bien à toi.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités