Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Bill
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : lun. 17 févr. 2014 20:01
Contact :

Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Message par Bill »

Bonjour,

Une question de détail: est ce que je peux mettre les câbles/conducteurs isolé pour les circuits tri-phasé avec les câbles/conducteurs isolé pour curent continue dans un même conduit ? si leur isolation est bien pour le voltage le plus élevée et que l’écart dans leur section est dans les limites spécifie ?

Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Message par GAS »

Bonjour,
C'est précisément l'objet du § 528.1 (Voisinage avec d'autres canalisations électriques) de la NF C 15-100.
C'est autorisé dès lors que l'on reste dans la limite inférieure du domaine de la BT.
Il y est notamment précisé que "des considérations spéciales de perturbations électriques et/ou électromagnétiques peuvent
s'appliquer à des circuits de télécommunication, de transmission d'information et analogues (voir guide UTE C 15-900).
"
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Bill
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : lun. 17 févr. 2014 20:01
Contact :

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Message par Bill »

Merci Gas, après votre réponse, j'ai lu une ancienne copie de NFC15 100,( la section recommandée). Je pense que je l'ai comprise, sauf l'expression "fréquence industrielle" - ça veut dire la fréquence du courant alternatif (50Hz) ?

Avez-vous un extrait avec une tableau des distances à respecter entre câbles sous tensions et câbles de signaux de UTE 15900 ? J'hésite à acheter une copie complète de cette norme à 118 Euros.

Merci en avance,

Bill
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Message par GAS »

Bonjour,
Bill a écrit :ça veut dire la fréquence du courant alternatif (50Hz) ?
C'est exact puisqu'il s'agit du champ d'application de la NF C 15-100.
Bill a écrit :Avez-vous un extrait avec une tableau des distances à respecter entre câbles sous tensions et câbles de signaux de UTE 15900 ? J'hésite à acheter une copie complète de cette norme à 118 Euros.
Désolé, non, mais il est semble-t-il possible de consulter ce document en ligne sur le site de l'AFNOR.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Message par Didier62 »

bonjour à tous,
Bill a écrit :Une question de détail: est ce que je peux mettre les câbles/conducteurs isolé pour les circuits tri-phasé avec les câbles/conducteurs isolé pour curent continue dans un même conduit ? si leur isolation est bien pour le voltage le plus élevée et que l’écart dans leur section est dans les limites spécifie ?
si je comprends bien votre question......
peut on mettre des circuits triphasés avec des circuits continus dans le même conduit ,c'est bien de cela dont vous parlez ?

pour moi ,on ne peut pas car il est interdit de mélanger des sources (triphasé et continu) dans un même conduit (tout comme dans une armoire électrique) ,il faut obligatoirement une séparation physique.

cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Message par pericles »

bonjour,
Bill a écrit :Avez-vous un extrait avec une tableau des distances à respecter entre câbles sous tensions et câbles de signaux de UTE 15900 ? J'hésite à acheter une copie complète de cette norme à 118 Euros.
Merci en avance,
Bill
voir le mémo cohabitation courant fort-courant faible
http://www.casimages.com/f.php?f=140404064735469521.pdf
cordialement
Avatar du membre
Bill
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : lun. 17 févr. 2014 20:01
Contact :

Re: Gaines avec conducteurs tri et courant continue

Message par Bill »

Merci Gas, Didier and Pericles,

Çà m'a bien aidé. Pardon pour la réponse tardive! Je n'ai pas eu la chance de voir le forum pendant un bon moment.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités