pc 400v

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
DIDINE17
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 24 avr. 2014 17:33
Contact :

pc 400v

Message par DIDINE17 »

Bonjour
Je souhaiterais fabriquer un coffret de chantier, mais je me pose une question, combien de pc 3P+T 20A puis je raccorder sur un même disjoncteur.
Je sais qu’en 220v on a droit à 8 mais en 400v ?
Merci d’avance pour vos réponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pc 400v

Message par RFco »

bonjour


sur les coffrets de chantier, le mieux est de se limiter à une prise par protection


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DIDINE17
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 24 avr. 2014 17:33
Contact :

Re: pc 400v

Message par DIDINE17 »

Merci pour votre réactivité.
Mais pour info, combien de pc 3P+T ou 3P+N+T puis je raccorder sur un même disjoncteur
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: pc 400v

Message par RFco »

autant que je saches, autant que l'on veut, surtout que là on est sur un coffret de chantier, mais ce n'est pas raisonnable.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DIDINE17
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 24 avr. 2014 17:33
Contact :

Re: pc 400v

Message par DIDINE17 »

Merci et a bientôt pour d'autre question... :-D
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: pc 400v

Message par Candela »

Bonsoir,
DIDINE17 a écrit : Je sais qu’en 220v on a droit à 8 //... ?
C'est vrai en domestique (partie 7-771), mais absolument pas dans les autres installations.
Le nombre de prises doit être adapté à l'usage et rien d'autre.
Dans le cas cité je pense que RFco a raison puisque sur un coffret de chantier toutes les prises peuvent être utilisées en même temps et la charge , non connue à l'avance, peut très bien avoisiner l'In des prises .
A l'opposé on cite souvent les bâtiments de stockage où les prises ne servent qu'à "balader" UN aspirateur, parfois une perceuse ou autre; il n'est pas rare de voir 50 PC 16A sur un circuit, avec des artères en 4² à cause des chutes de tension dues aux distances.
C'est absolument conforme à partir du moment où une note de calcul a formalisé l'usage que j'ai décrit.
Quand on alimente des postes de travail informatique, on met au plus 3-4 PC par circuit (parfois moins), non pas à cause de l'intensité mais des courants de fuite dus aux filtres et leur impact sur le DDR HS.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités