Présence de phases

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
PAPOU
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 27 mars 2008 20:56
Contact :

Présence de phases

Message par PAPOU »

Bonjour à tous,
J'ai un problème avec un relais de controle de présence de phases.
Je travaille en 3x400V, mon relais est réglésur Umax 420V et Umin 370V.
Je protège un moteuret dès que je passe du démarrage étoile vers triangle, mon relais déclenche.
Avez-vous une idée.
Merci.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1611
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Présence de phases

Message par VE Pp »

Bonjour,
Chute de tension au couplage brève mais suffisante pour déclencher le relais.
Remèdes :
Réglage hystérésis
Temporisation
Court-circuitage du contact pendant le démarrage (au plus dix secondes)
Avatar du membre
PAPOU
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 27 mars 2008 20:56
Contact :

Re: Présence de phases

Message par PAPOU »

Merci VE Pp
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités