Moteur bétonnière monophasé ne restant pas allumé

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
hiriel
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 17 mars 2014 11:57
Contact :

Moteur bétonnière monophasé ne restant pas allumé

Message par hiriel »

Bonjour,

En voulant redémarrer ma bétonnière, celle ci refuse de tourner si on relâche l'interrupteur.

J'ai donc procédé au changement de l’interrupteur, puis du condensateur, mais ça reste au même point

Tant qu'on garde le doigt sur le bouton vert, ça tourne, mais si on relâche, ça s’arrête. :oops:
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Moteur bétonnière monophasé ne restant pas allumé

Message par Didier62 »

bonjour,
il semblerait qu'il n'y ai plus d'auto alimentation......
vérifiez les serrages des fils , au mieux mettez une photo de la partie électrique.
cordialement.
Avatar du membre
hiriel
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 17 mars 2014 11:57
Contact :

Re: Moteur bétonnière monophasé ne restant pas allumé

Message par hiriel »

J'ai vérifié les connexions accessibles depuis le boitier, brossé chacune d'elle, mais sans succès. Il y a cependant une partie électrique non accessible avec la bobine
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Moteur bétonnière monophasé ne restant pas allumé

Message par Labobine »

Bonjour,
Faites voir svp la photo des arrivées des fils de branchement.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
hiriel
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 17 mars 2014 11:57
Contact :

Re: Moteur bétonnière monophasé ne restant pas allumé

Message par hiriel »

Image
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Moteur bétonnière monophasé ne restant pas allumé

Message par Labobine »

Bonjour,
Je ne voie pas bien exactement si il y a un retour de la sécurité thermique à l'interrupteur et si celui-ci est à manque de tension auquel cas ce serait la coupure de la sécurité thermique. Faites voir plus près les fils branchés.
Sinon c'est mystère si vous avez changé inter et condensateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
kristo13
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : jeu. 10 avr. 2014 13:41
Contact :

Re: Moteur bétonnière monophasé ne restant pas allumé

Message par kristo13 »

le contacteur fonctionne bien ? c'est peut être l'auto maintiens qui à lâché
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité