Bonjour
Nous sommes emener à réaliser l'installation de deux transformateurs HTA/BT 400 KVA et 250 KVA ,dans un méme local de poste de transformation ,ces deux transformateurs ont deux régimes de Neutre different TNC et TNS , avec leurs utilisation différente ( le 400 KVA en régime TNC pour l'installation informatique,et le 250KVA destiné pour l'usage Climation Eclairage ,sevice Généraux.
ma premiere question : peut on avoir une méme prise de Terre commune pour les deux installations ,avec deux prise de Terre Neutre séparés
c'est a dire un Collecteur de Masse avec Barette de Mesure en prise de Terre Neutre avec Barette de Coupure Neutre pour les chemas TNC (400 KVA ) et une autre prise de Terre Neutre pour le TNS (250 KVA) .
Ma deusieme question ,la norme exige que les puits de Terre Masse et Neutre doivent étre au moins séparés d'environs de 8m ,pour éviter étre les zonnes d'influence entre les deux Terre ,peut on avoir moins
J'attends vos commentaires.
Merci.
Bien cordialement
Prise de Terre Neutre et Terre
Prise de Terre Neutre et Terre
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: Prise de Terre Neutre et Terre
Bonjour
il me sembles avec les hypotheses suivantes,que le risque de montée en potentiel des masses est posible, avec quelques soit la nature du défaut Naturel ou éléctrique ,
A cause de la distance qui m'inquiette ,je suisen régime TNC ,je pense qu 'il y aura pas de probleme ,si L'éléctrode masse se trouve au voisinage de l'éléctrode Neutre.(au potentiel zéro)
Et puisque le poste abrite deux transformateurs de régime Neutre different ,les masses sont communes ( Masse Unités fonctionnelles ,transformateur ,TGBT)
Masse métalliques
Crl
il me sembles avec les hypotheses suivantes,que le risque de montée en potentiel des masses est posible, avec quelques soit la nature du défaut Naturel ou éléctrique ,
A cause de la distance qui m'inquiette ,je suisen régime TNC ,je pense qu 'il y aura pas de probleme ,si L'éléctrode masse se trouve au voisinage de l'éléctrode Neutre.(au potentiel zéro)
Et puisque le poste abrite deux transformateurs de régime Neutre different ,les masses sont communes ( Masse Unités fonctionnelles ,transformateur ,TGBT)
Masse métalliques
Crl
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Prise de Terre Neutre et Terre
Bonjour,
Concernant la prise de terre des masses: il ne peut y avoir qu'une seule prise de terre des masses dans votre poste de transformation ainsi que dans votre installation.
Toutes les masses doivent être ( et rester) au même potentiel.
Concernant la prise de terre de Neutre: il est possible de créer une prise de terre neutre spécifique pour chaque transformateur. Il est effectivement obligatoire de respecter une distance minimale de 8m entre les prises de terre. La liaison vers le poste doit être réalisé par un câble isolé.
Cependant pour faire des schémas de type TN (C ou S ) les prises de terre des masses et du Neutre devront forcément être interconnectées au niveau du poste. (pour rappel en haute tension il faut s'intéresser aux schémas des liaisons à la terre complet a savoir TNR dans votre cas, la dernière lettre donnant l'indication de la position de la prise de terre des masses Haute tension par rapport a la prise de terre des masses basse tension. En TN pas de choix possibles toutes les prises de terre doivent être interconnectées)
Il est généralement réalisé qu'une seule prise de terre lorsque l'on réalise des installations de ce type. La Différence entre schéma TN-C et TN-S se fait au niveau des secondaire transformateurs.
Dans le cas TN-C on partira avec un conducteur PEN depuis la borne Neutre au secondaire du transformateur
Dans le cas TN-S on partira avec un conducteur Neutre depuis la borne Neutre au secondaire du transformateur
Vous trouverez des schémas type intéressant dans le guide UTE C15-106.
La cohabitation de deux schémas TN dans une installation ne pose pas de problèmes particuliers.
Maintenant pour votre installation informatique il est plutôt conseillé de faire un schéma TN-S pour éviter les perturbations dans les conducteurs PEN. (cas des harmoniques de rang 3 générés par les systèmes informatiques)
On peut envisager le TN-C pour votre distribution des utilités du transformateur 250 KVA
Cordialement
Concernant la prise de terre des masses: il ne peut y avoir qu'une seule prise de terre des masses dans votre poste de transformation ainsi que dans votre installation.
Toutes les masses doivent être ( et rester) au même potentiel.
Concernant la prise de terre de Neutre: il est possible de créer une prise de terre neutre spécifique pour chaque transformateur. Il est effectivement obligatoire de respecter une distance minimale de 8m entre les prises de terre. La liaison vers le poste doit être réalisé par un câble isolé.
Cependant pour faire des schémas de type TN (C ou S ) les prises de terre des masses et du Neutre devront forcément être interconnectées au niveau du poste. (pour rappel en haute tension il faut s'intéresser aux schémas des liaisons à la terre complet a savoir TNR dans votre cas, la dernière lettre donnant l'indication de la position de la prise de terre des masses Haute tension par rapport a la prise de terre des masses basse tension. En TN pas de choix possibles toutes les prises de terre doivent être interconnectées)
Il est généralement réalisé qu'une seule prise de terre lorsque l'on réalise des installations de ce type. La Différence entre schéma TN-C et TN-S se fait au niveau des secondaire transformateurs.
Dans le cas TN-C on partira avec un conducteur PEN depuis la borne Neutre au secondaire du transformateur
Dans le cas TN-S on partira avec un conducteur Neutre depuis la borne Neutre au secondaire du transformateur
Vous trouverez des schémas type intéressant dans le guide UTE C15-106.
La cohabitation de deux schémas TN dans une installation ne pose pas de problèmes particuliers.
Maintenant pour votre installation informatique il est plutôt conseillé de faire un schéma TN-S pour éviter les perturbations dans les conducteurs PEN. (cas des harmoniques de rang 3 générés par les systèmes informatiques)
On peut envisager le TN-C pour votre distribution des utilités du transformateur 250 KVA
Cordialement
Re: Prise de Terre Neutre et Terre
Bonsoir
Devant mes soucis de conformité ,Je suis très ravi d'accueillir ces précieuses informations, qui m'ont bien orientés et éclairées certaines obscurités du chemin ,
donc je précise ,que je suis aligné à 95 % de la totalité des 'informations recus , plus de souci . Encore Merci
Cordialement
Devant mes soucis de conformité ,Je suis très ravi d'accueillir ces précieuses informations, qui m'ont bien orientés et éclairées certaines obscurités du chemin ,
donc je précise ,que je suis aligné à 95 % de la totalité des 'informations recus , plus de souci . Encore Merci
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience