Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Regtess
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 17 mars 2014 20:54
Contact :

Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Message par Regtess »

Bonjour,

J'ai un grand garage en 380V, et j'aimerai refaire mon électricité, réorganiser le tout pour pouvoir piloter les lumières et autre prise direct par les disjoncteurs qui sont dans l'entrée.
Seul problème, je ne connais pas grand chose dans le 380v.

Quelqu'un peux détaillé comment séparer le 380 pour obtenir du 220?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour obtenir du 230V, il suffit de se brancher entre une phase et neutre

Vous pouvez vous inspirer de ceci qui vous présente différents exemples d'utilisation
Image

Attention cependant si vous avez une ancienne installation tri avec risque de neutres communs à plusieurs phase.
Image
Dans ce cas, l'utilisation de 3 différentiels 30mA bipolaires ne serait pas possible

@+
Carminas
Avatar du membre
Regtess
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 17 mars 2014 20:54
Contact :

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Message par Regtess »

Possibilité de séparer en 380 et 220 puis repartir sur 2 rangées de disjoncteur (1 en 380 et 1 en 220)

Comme ceci:
Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Message par Carminas »

Pas très pertinent.
Il faut répartir vos disjoncteur mono sur les 3 phases sinon cela ne sera très déséquilibré

@+
Carminas
Avatar du membre
Regtess
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 17 mars 2014 20:54
Contact :

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Message par Regtess »

Oui j'ai compris que pour les sorties en 220, je dois les repartir.

Mais puis je sortir des prises en 380 aussi?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Message par Carminas »

Ben oui, il suffit de mettre un ou des disjoncteurs tri ou derrière un ID 30mA tetra

Comme pour le raccordement du chauffe-eau ou de la plaque dans l'exemple que j'ai mis plus haut

Si vous avez peu de circuit mono, vous pouvez tout mettre derrière un unique ID 30mA tetra
Comme dans cet exemple de tableau divisionnaire
Image

@+
Carminas
Avatar du membre
Regtess
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 17 mars 2014 20:54
Contact :

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Message par Regtess »

Super,

Je commence a cerner le principe. Je te remercie pour les informations que tu m"apportes.

Petite question, du moins, petite interrogation, sur le plan que tu ma fournis, je vois 2 sorties en 380V (que j'ai entouré en rouge) a quoi correspond celle de droite? Et le ID a gauche?

Image

Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Message par Carminas »

Bonsoir

Sur le tableau de gauche il y a un interrupteur différentiel 30mA tetra suivi de 2 disjoncteurs tri ou tetra, comme dans la 5ème rangée du tableau que j'ai mis au début

Sur le tableau de droite il y a un interrupteur différentiel 30mA tetra suivi d'1disjoncteur tri ou tetra, suivi de disjoncteurs mono répartis sur les 3 phases. Finalement un mixte des rangées 4 et 5 du tableau que j'ai mis au début.

Mais tout ceci n'est donné qu'à titre d'exemple.
Il faut l'adapter à votre contexte.

@+
Carminas
Avatar du membre
Regtess
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 17 mars 2014 20:54
Contact :

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Message par Regtess »

Je dis merci MONSIEUR.

Avec quoi fait tu t'es schema, afin de tenter de faire le mien proprement comme toi.
Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Renouveller et Réorganiser l'éléctricité de mon garage

Message par Carminas »

Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités