Neutre non Protégé régime IT

Message par molto »

Bonjour,
Je trouve sur une installation Electrique en régime IT une protection ne protegant pas le neutre, il me semble que cela est possible si la section amont et aval est identique pouvez vous me le confirmer.
D'avance merci
Avatar du membre
Ulairi
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : lun. 30 déc. 2013 21:51
Contact :

Re: Neutre non Protégé régime IT

Message par Ulairi »

Bonjour, voici ce que dit la NFC 15-100 sur la protection du neutre en SLT IT :

Extraits de la NF C15-100 :

Image

Image
Avatar du membre
molto
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : ven. 5 avr. 2013 09:51
Contact :

Re: Neutre non Protégé régime IT

Message par molto »

Bonsoir,
Merci c'est exactement ce que je cherchais !