mesures d'isolement

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Eric57
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 24 févr. 2014 21:08
Contact :

mesures d'isolement

Message par Eric57 »

j'ai plusieurs questions concernant les mesures d'isolements ?

je suis un etudiants et je n'ai pas tout comprix meme apres plusieurs heures passés a chercher sur internet ?

1/ si on fait une mesure entre 2 enroulements d'un moteur, ils disent qu'il faut trouver >25Mohms, mais si les 2 enroulements sont reliés par l'intermediaire de la barette de couplage ? la resistance est de 0 ?

2/ je suis en stage en ce moment et aujourd'hui on a testé il me semble la resistance entre 2 serrure d'armoire electrique pour voir si elle etait relié a la terre ou je n'ai pas comprix ?
en gros, on avait 2 embout relié au testeur, 1 embout sur une serrure et l'autre embout sur une autre serrure et on a trouvé des megaohms ? alors que vu que les 2 serrures sont reliés a la terre, il n'y a aucune resistance ?

3/ on a aussi injecté 2500V sur la carcasse d'un transfo ( hors tension ) mais on a deconnecté la terre de la carcasse du transfo ? et avec le meghommetre on a relié un bout a la carcasse pour injecter et l'autre bout sur la terre deconnecté ?

C'est quoi le but de ce test ? sachant que la carcasse n'est pas relié a la terre ? ca sert a quoi de faire cette manip ? merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: mesures d'isolement

Message par Candela »

Bonjour,
Eric57 a écrit :

1/ si on fait une mesure entre 2 enroulements d'un moteur, ils disent qu'il faut trouver >25Mohms, mais si les 2 enroulements sont reliés par l'intermediaire de la barette de couplage ? la resistance est de 0 ?
Oui, on ne doit laisser la barrette que pour l'essai enroulements/masse (et encore...)
2/ je suis en stage en ce moment et aujourd'hui on a testé il me semble la resistance entre 2 serrure d'armoire electrique pour voir si elle etait relié a la terre ou je n'ai pas comprix ?
en gros, on avait 2 embout relié au testeur, 1 embout sur une serrure et l'autre embout sur une autre serrure et on a trouvé des megaohms ? alors que vu que les 2 serrures sont reliés a la terre, il n'y a aucune resistance ?
Non, cela n'est pas normal, il ne devrait y avair aucune résistance.
3/ on a aussi injecté 2500V sur la carcasse d'un transfo ( hors tension ) mais on a deconnecté la terre de la carcasse du transfo ? et avec le meghommetre on a relié un bout a la carcasse pour injecter et l'autre bout sur la terre deconnecté ?

C'est quoi le but de ce test ? sachant que la carcasse n'est pas relié a la terre ? ca sert a quoi de faire cette manip ?
C'est un gros transfo? Sur ce genre d'appareils, il y a souvent ce qu'on appelle une protection de masse cuve. La masse du transfo est isolée de la terre par des rondelles et "canons isolants" sur les boulons de fixation des roues. La connexion de terre passe dans un tore et est isolée, ce qui permet de mesurer le courant de défaut masse cuve-terre. En tout cas, c'est à quoi votre description me fait penser car sur les transfos de distribution la masse n'est pas isolée.
Cordialement
Avatar du membre
Eric57
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 24 févr. 2014 21:08
Contact :

Re: mesures d'isolement

Message par Eric57 »

[politesse]
merci de ta réponse mais justement pour la mesure entre 2 enroulemens, exemple entre u et v, si il y a une barette de couplage, les 2 enroulements sont reliés non ? donc ca ne peut pas etre de 20 000 000 d'ohms la resistance vu que la tension passe dans l'enroulement u pui dans la barette de couplage puis dans l'enroulement v ?

merci de répondre
Modifié en dernier par Labobine le mar. 25 févr. 2014 19:22, modifié 1 fois.
Raison : Un peu plus de respect s'il vous plait pour les contributeurs qui ne sont pas des chiens.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: mesures d'isolement

Message par Candela »

Bonsoir,
Il me semble que cette phrase était claire:
Oui, on ne doit laisser la barrette que pour l'essai enroulements/masse (et encore...)
Faites un schéma, ce sera plus parlant...
Si on laisse la (ou les) barrette, les enroulements sont reliés par une résistance quasiment nulle. On ne peut donc pas mesurer d'isolement entre phases. J'ai dit qu'on ne la laissait pratiquement jamais, car plutôt que de mesurer l'isolement global il vaut mieux opérer phase par phase afin de savoir quelle phase est en défaut.
(Et voir si une réparation est possible, mais là c'est le domaine de Labobine...)

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités