bonjour a tous, j'ai entendu parlé d'un petit boitier que l'on branche sur l'installation électrique, je précise pour résidentiel, j'ai vu se boitier qui est sceller donc impossible de voir l'appareillage intérieur.
étant électricien, je pense que se doit être tout simplement une batterie de condensateur, j'ai déjà posé des batteries de condensateurs sur des installations tertiaires ou industrielle.
voila ma question, quelqu'un aurais t'il entendu parler de se type de boitier, est ce vraiment utile et efficace sur une installation résidentielle, le but étant l'économie d’énergie.
a bientôt.
renseignement sur economiseur d'energie
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: renseignement sur economiseur d'energie
Bonjour,
Il a été question plusieurs fois de ce système et avant d'avoir les doléances des utilisateurs déçus et les menaces des fabricants le sujet est clôturé (comme dans tous les forums par ailleurs), tirez en vous même la conclusion.
Il a été question plusieurs fois de ce système et avant d'avoir les doléances des utilisateurs déçus et les menaces des fabricants le sujet est clôturé (comme dans tous les forums par ailleurs), tirez en vous même la conclusion.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: renseignement sur economiseur d'energie
Bonjour,
Effectivement, le sujet a déjà été abordé.
Je reprends votre propos sur les condensateurs:
ils font faire des économies, pas des économies d'énergie*.
-en tarif vert, en évitant des pénalités si vous y êtes soumis
-en tarif jaune, en permettant de réduire la prime fixe (qui est en kVA)
-en tarif bleu, en permettant éventuellement de réduire la puissance souscrite. Comme celle-ci est en paliers relativement espacés(15A en mono et 5A en tri, environ 3,5 kVA à la tension nominale), ce n'est pas évident.
Cordialement
*les économies d'énergie peuvent se faire sur les pertes joule dans les câbles; si le
est meilleur, l'intensité est plus faible! C'est très, très marginal en dehors de cas bien particuliers dans l'industrie.
Effectivement, le sujet a déjà été abordé.
Je reprends votre propos sur les condensateurs:
ils font faire des économies, pas des économies d'énergie*.
-en tarif vert, en évitant des pénalités si vous y êtes soumis
-en tarif jaune, en permettant de réduire la prime fixe (qui est en kVA)
-en tarif bleu, en permettant éventuellement de réduire la puissance souscrite. Comme celle-ci est en paliers relativement espacés(15A en mono et 5A en tri, environ 3,5 kVA à la tension nominale), ce n'est pas évident.
Cordialement
*les économies d'énergie peuvent se faire sur les pertes joule dans les câbles; si le