TRANSFORMATEUR TRIPHASÉE perte en charge

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
marwen
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 30 janv. 2014 12:32
Contact :

TRANSFORMATEUR TRIPHASÉE perte en charge

Message par marwen »

Bonjour,
Est ce que c'est possible d'augmenter la tension de court circuit Ucc% d'un transformateur triphasée 1750KVA de 6% à 8% sans avoir augmenter les perte en charges ?
si oui , Comment?
merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: TRANSFORMATEUR TRIPHASÉE perte en charge

Message par Candela »

Bonjour,
Cela paraît difficile dans la mesure où les pertes en charge sont l'addition vectorielle des pertes joule et des pertes réactives.
Dans un transfo de puissance élevée (on dit généralement >1,6 MVA), la composante active est négligeable devant la composante réactive.
Donc toute augmentation d'Ucc se traduit par une augmentation des pertes dues à la charge et si (moyen classique) elle s'obtient par une réduction du volume de fer une diminution des pertes à vide.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités