besoin avis d'un electrictien sur pose de tywatt
besoin avis d'un electrictien sur pose de tywatt
Bonjour,
voila je vous expose mon probleme ,nous avons fait construire au mois d'aout,depuis octobre nous nous sommes vite aperçu d'une surconsommation electrique depuis que nous avons allumé le chauffage.
apres divers passage de notre constructeur, il a admit a demi mot que nous consommons bcp trop d'electricite par rapport a la superficie que l'on possede et du faite que nous surchauffons pas car nous chauffons entre 19 et 20 degré et nous avons une maison qui fait a peine 90m2.pour info pour 2 mois nous avons eu une facture de 480 euros.
nous avons donc demandé a EDF de venir vérifier leur raccordement, ainsi que le compteur et le mode heures creuses/heures pleines.pour EDF tout est ok.
nous demandé a notre constructeur de faire intervenir la société qui nous a installé le chauffage,le gestionnaire a été changé et il a été constaté que quand nous coupons tous les chauffages au disjoncteur et que l'on en met un seul en marche,quand nous mettons le mode instantanée sur le compteur qu'il y a bcp de variation.cela fait comme ci le radiateur fonctionnait constement donc multiplié par le nombre forcement la noté est salé.
ils nous ont donc installé un ty watt (un compteur qui gere simplement le chauffage pour voir ce que cela consomme précisément),mais j'ai un très gros doute que le ty watt soit branché sur les 7 radiateurs.
peuvent ils trichés sur le montage du ty watt ???
on est complement perdu,on ne sait plus quoi faire car on a l'impression qu'ils jouent le temps et nous en attendant on paye des factures exorbitantes.
je compte vraiment sur vous pour avoir de veritable info,si par hasard un electricien est dans mon departement qui a meme 5 min pour venir voir et me donner un vrai avis ce serait encore mieux.
nous sommes de Sarthe sur mulsanne.
merci par avance pour vos reponses
voila je vous expose mon probleme ,nous avons fait construire au mois d'aout,depuis octobre nous nous sommes vite aperçu d'une surconsommation electrique depuis que nous avons allumé le chauffage.
apres divers passage de notre constructeur, il a admit a demi mot que nous consommons bcp trop d'electricite par rapport a la superficie que l'on possede et du faite que nous surchauffons pas car nous chauffons entre 19 et 20 degré et nous avons une maison qui fait a peine 90m2.pour info pour 2 mois nous avons eu une facture de 480 euros.
nous avons donc demandé a EDF de venir vérifier leur raccordement, ainsi que le compteur et le mode heures creuses/heures pleines.pour EDF tout est ok.
nous demandé a notre constructeur de faire intervenir la société qui nous a installé le chauffage,le gestionnaire a été changé et il a été constaté que quand nous coupons tous les chauffages au disjoncteur et que l'on en met un seul en marche,quand nous mettons le mode instantanée sur le compteur qu'il y a bcp de variation.cela fait comme ci le radiateur fonctionnait constement donc multiplié par le nombre forcement la noté est salé.
ils nous ont donc installé un ty watt (un compteur qui gere simplement le chauffage pour voir ce que cela consomme précisément),mais j'ai un très gros doute que le ty watt soit branché sur les 7 radiateurs.
peuvent ils trichés sur le montage du ty watt ???
on est complement perdu,on ne sait plus quoi faire car on a l'impression qu'ils jouent le temps et nous en attendant on paye des factures exorbitantes.
je compte vraiment sur vous pour avoir de veritable info,si par hasard un electricien est dans mon departement qui a meme 5 min pour venir voir et me donner un vrai avis ce serait encore mieux.
nous sommes de Sarthe sur mulsanne.
merci par avance pour vos reponses
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7308
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: besoin avis d'un electrictien sur pose de tywatt
hello
A voir le Tywatt et comment il est raccordé (des photos???)
Pour une visite in situ, même si je viens 2/3 fois par an pas trop loin (chateau du loir), pas possible pour moi (pas avec le véhicule pro)
@+
A voir le Tywatt et comment il est raccordé (des photos???)
Pour une visite in situ, même si je viens 2/3 fois par an pas trop loin (chateau du loir), pas possible pour moi (pas avec le véhicule pro)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: besoin avis d'un electrictien sur pose de tywatt
avez vous un mail pour la photo?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7308
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: besoin avis d'un electrictien sur pose de tywatt
pas besoin d'adresse mail (que je ne donnerais pas,même en MP)
il existe de nombreux sites pouvant héberger une photo, un fichier..
@+
il existe de nombreux sites pouvant héberger une photo, un fichier..
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: besoin avis d'un electrictien sur pose de tywatt
pas grave. donc il a été installé aujourd'hui a 14h30 a 00 au compteur et ce soir a 22h30 on est a 10 hp + 1 hc. est ce que c'est normal
Re: besoin avis d'un electrictien sur pose de tywatt
Bonjour,
J'ai eu un electricien qui m'a confirmé le bon branchement du tywatt, donc ca c'est déjà une bonne chose.Il ma dit d'attendre les premieres 24h pour faire un relevé.
Chose faites,24h apres la pose du tywatt voici les relevés : HC 22 kwh et HP 30 kwh , a savoir que sans le tywatt je me suis amusé pendant près d'un mois a relevé le compteur tous les jours a heures fixe et si je fait une moyenne journalière HC et HP je tournait entre 55 et 57 kwh / jour.
Quelle est votre avis sur la question????
J'ai eu un electricien qui m'a confirmé le bon branchement du tywatt, donc ca c'est déjà une bonne chose.Il ma dit d'attendre les premieres 24h pour faire un relevé.
Chose faites,24h apres la pose du tywatt voici les relevés : HC 22 kwh et HP 30 kwh , a savoir que sans le tywatt je me suis amusé pendant près d'un mois a relevé le compteur tous les jours a heures fixe et si je fait une moyenne journalière HC et HP je tournait entre 55 et 57 kwh / jour.
Quelle est votre avis sur la question????
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: besoin avis d'un electrictien sur pose de tywatt
Bonjour,
Les premières périodes de chauffage doivent faire face à l'inertie thermique des éléments de la construction. La montée en température ne concerne pas que les volumes. Elle concerne également les surfaces internes (murs, plancher, plafond, etc.). Votre maison étant de construction ressente, il faut également lui laisser le temps d'évacuer l'humidité des maçonneries. La performance des radiateurs peut également jouer dans la rapidité d'atteinte des résultats.
Si vous soupçonnez un défaut ou des malfaçons sur l'isolation thermique, sachez qu'avec l'aide d'une caméra infrarouge il sera toujours possible de vérifier la bonne mise en œuvre de cette isolation.
Les premières périodes de chauffage doivent faire face à l'inertie thermique des éléments de la construction. La montée en température ne concerne pas que les volumes. Elle concerne également les surfaces internes (murs, plancher, plafond, etc.). Votre maison étant de construction ressente, il faut également lui laisser le temps d'évacuer l'humidité des maçonneries. La performance des radiateurs peut également jouer dans la rapidité d'atteinte des résultats.
Si vous soupçonnez un défaut ou des malfaçons sur l'isolation thermique, sachez qu'avec l'aide d'une caméra infrarouge il sera toujours possible de vérifier la bonne mise en œuvre de cette isolation.
Cordialement
GAS
GAS
Re: besoin avis d'un electrictien sur pose de tywatt
Bonjour GAS,
J'ai eu la chance d'avoir un voisin qui a loué une camera thermique chez loxam pour verifier sa propre maison.On en a profité pour faire chez moi et en ce qui concerne l'isolation cela me parait coherent,j'ai des ponts thermiques autours des ouvertures (porte,fenetre,vmc) mais dans l'ensemble la maison est plutôt bien concut et bien isolé.j'ai donc envoyé les photos a mon constructeur pour l'informé.
EDF m'a également précisé le fait que la maison doit subir une seche totale des murs etc et cela peut prendre un an et demi,mais la surconsommation s'eleve a 20% maximum selon la periode ou les fondations et les murs on été fait,en l'occurrence ma maison était hors d'eau hors d'air fin mars 2013 et on a eu un super été bien sec et chaud chez nous.donc meme si je suis toujours a 20 % de surconso ca n'explique pas que ma facture annoncée de 120 euros avec la surconso passe a 240 euros.
Avec ma femme nous avons donc décidé de téléphoner a l'assurance dommage ouvrage et nous avons declaré notre probleme car on est encore dans l'année de parfaite achèvement mais elle s'arrete en aout et si nous voulons faire intervenir un expert il faut que ce soit fait sur cette periode hivernale.
J'ai eu la chance d'avoir un voisin qui a loué une camera thermique chez loxam pour verifier sa propre maison.On en a profité pour faire chez moi et en ce qui concerne l'isolation cela me parait coherent,j'ai des ponts thermiques autours des ouvertures (porte,fenetre,vmc) mais dans l'ensemble la maison est plutôt bien concut et bien isolé.j'ai donc envoyé les photos a mon constructeur pour l'informé.
EDF m'a également précisé le fait que la maison doit subir une seche totale des murs etc et cela peut prendre un an et demi,mais la surconsommation s'eleve a 20% maximum selon la periode ou les fondations et les murs on été fait,en l'occurrence ma maison était hors d'eau hors d'air fin mars 2013 et on a eu un super été bien sec et chaud chez nous.donc meme si je suis toujours a 20 % de surconso ca n'explique pas que ma facture annoncée de 120 euros avec la surconso passe a 240 euros.
Avec ma femme nous avons donc décidé de téléphoner a l'assurance dommage ouvrage et nous avons declaré notre probleme car on est encore dans l'année de parfaite achèvement mais elle s'arrete en aout et si nous voulons faire intervenir un expert il faut que ce soit fait sur cette periode hivernale.
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: besoin avis d'un electrictien sur pose de tywat
Bonjour
Je suis intrigué par votre consommation. Qu'avez vous comme radiateurs? Des panneaux rayonnants, des convecteurs, des radiateurs à inertie? Ce sont des marques de supermarché ou des marques reconnues?
Cdt,
Je suis intrigué par votre consommation. Qu'avez vous comme radiateurs? Des panneaux rayonnants, des convecteurs, des radiateurs à inertie? Ce sont des marques de supermarché ou des marques reconnues?
Cdt,
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
