fonctionnement alternostat

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
alter
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 17:48
Contact :

fonctionnement alternostat

Message par alter »

bonjour,
- à quoi ça sert ?
- comment le brancher ?
- le courant ne peut etre qu'alternatif ?
merçi :oops:
[URL=http://photomaniak.com/upload/out. ... .jpg[/img][/url]
Avatar du membre
alter
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 17:48
Contact :

Re: fonctionnement alternostat

Message par alter »

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: fonctionnement alternostat

Message par Candela »

Bonjour,
Il s'agit d'un autotransformateur variable monophasé. Comme l'indique la plaque, si vous branchez le secteur entre le bornes 1 et 3, en manoeuvrant la poignée ronde vous obtenez de 0 à 250 V entre 1 et 2. De la même façon, si vous branchez le secteur entre 1 et 4, vous obtenez 0 à 220 v entre 1 et 2.
Ca marche exclusivement en courant alternatif 50 Hz (le secteur européen), et ça permet soit d'alimenter un appareil avec une tension variable (sans pertes notables contrairement à un rhéostat), soit de régler la tension d'alimentation d'un récepteur pour éliminer une surtension ou une chute de tension. Celà permet, par exemple, de démarrer un moteur en douceur (ou d'obtenir une vitesse variable à la condition absolue qu'il s'agisse d'un moteur "universel" et en aucun cas d'un moteur "asynchrone").
Vous ne devez en aucun cas inverser le branchement, c'est à dire brancher le secteur entre 1 et 2.
Vous devez garder à l'esprit qu'il n'y a aucun isolement entre primaire et secondaire qui sont pris sur une seule et unique bobine.
Vu sa constitution et les bornes "non protégées", il s'agit plutôt d'un appareil destiné à un laboratoire ou à un banc d'essai. Je pense d'ailleurs qu'il n'est plus conforme aux normes de sécurité qui exigent des bornes protégées...
Avatar du membre
alter
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 1 nov. 2008 17:48
Contact :

Re: fonctionnement alternostat

Message par alter »

merçi des renseignements :-P
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités