Besoin d'un calcul sur CANECO BT

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
julien_safetymatic
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 9 déc. 2013 15:25
Contact :

Besoin d'un calcul sur CANECO BT

Message par julien_safetymatic »

Bonjour à tous,


Nous venons de réaliser la mise en conformité de l'éclairage de sécurité d'une gare SNCF et sommes embêtés par le bureau de contrôle.
L'installation comporte une source centrale 220V courant continu qui alimente des Luminaire d'éclairage de sécurité à LED.
Le CCTP nous demandait d'avoir de nombreux départs en aval de la source centrale pour alimenter les différents circuits d'éclairage de sécurité, du coup le courant de chaque circuit est très faible.

La ligne la plus longue fait 300m de long. Et du coup avec la faible consommation sur la ligne, des disjoncteurs B4 ou B2 par exemple ne peuvent voir le défaut de court-circuit. Nous ne sommes pas équipé de CANECO BT, car l'installation courant-fort n'est pas notre métier.

Je recherche une bonne âme pour réaliser la note de calcul de la ligne la plus défavorable selon les données ci-dessous :

Installation :
1 Source centrale 220V courant continu – Puissance 1400W
Référence source : AEES EPP 220 – 1400W – (référence 1 020 844)
Courant de court-circuit des batteries : 200A
Alimentation 230V - protégé par un C25A -

Circuit d'éclairage de sécurité le plus défavorable à traiter :
Longueur : 300m
Tension : 220V courant continu
Cable : 3G1.5 CR1
Cheminement sur chemin de cable avec : 5 cables de même type
Température ambiante : 18°

Equipements alimentés par ce circuit :
13 x Luminaires d’éclairage de sécurité à LED - URA 127 224 - 220V continu – consommation 10,2W
2 x Luminaires d’éclairage de sécurité de type réglette fluo 18w – LUMINOX LUM 21053 – 220V continu - consommation 19W
-> Soit 170,6W sur la ligne.

Le bureau de contrôle nous demande la note de calcul afin de trouver le bon disjoncteur / fusible pour cette ligne. Il veut qu’apparaisse dans la note la source centrale, le type de luminaires et l’ensemble des éléments ayant permis de trouver le résultat.

Merci de votre aide.

Cordialement,
Julien
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités