Protection maximum de courant de phase

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
frisette49
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 28 nov. 2013 23:04
Contact :

Protection maximum de courant de phase

Message par frisette49 »

Bonjour,

Quelqu'un serait il m'expliquer à quoi correspond le pourcentage de dégagement que l'on retrouve dans la protection maximum de courant de phase des relais de protection sepam 80 (schneider electric)?

merci

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: protection maximum de courant de phase

Message par Candela »

Bonjour,
On l'appelle aussi % de retour: c'est le % du courant de réglage à partir duquel le relais se réinitialise. Les actions effectuées lors du passage du seuil (alarme, déclenchement temporisation) s'annulent et le relais retrouve sont état de repos.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités