plafonnier, lampe, luminaire dans faux plafond placo

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

plafonnier, lampe, luminaire dans faux plafond placo

Message par moko »

bonjour,

dans un local professionnel (bureaux) et non en habitation, j'ai des faux-plafonds en placo sur fourrures métalliques suspendues au "vrai" plafond (hourdis en espèce de parpaings, béton...)

avant que les plaques de placo ne soient posées, j'ai passé des gaines ICTA de 16 pour des sorties lumière.
actuellement un bout de gaine et les 3 fils (orange, bleu, vj) sortent du plafond placo, en vue d'y installer par la suite un luminaire plafonnier.

j'ai une arrivée de l'inter, qui repart vers un 2eme point lumineux... duquel mes fils repartent vers un 3eme point lumineux

Pour le moment ces sorties lumière sont en attente.

que faut-il installer au plafond a chaque sortie de fils pour connecter un éventuel futur luminaire et assurer la dérivation vers le point lumineux suivant ??
- une boite d'encastrement placo simple qui fait office de boite de dérivation, avec un cache plastique par dessus ?? mais par la suite comment "accrocher" un luminaire type plafonnier ou lampe suspendue a un câble ?
ou
- une boite d'encastrement avec crochet pour luminaire ?? + un cache de protection en plastique
ou
- une hideuse boîte DCL avec hideuse grosse prise (mais est ce obligatoire en tertiaire ? la norme semble ne mentionner les DCL uniquement en habitation)
et de plus, il faut fixer la boite dans l'armature du plafond ? mais le placo est posé donc cela semble difficile... comment faire cela dans les règles et normes de l'art ?

merci de me conseiller sur ce point, je dois terminer mon plafond et cacher mes fils en attente !!! :-)
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: plafonnier, lampe, luminaire dans faux plafond placo

Message par RFco »

Bonjour,


Vous pouvez vous connecter directement sur le luminaire et y faire la dérivation...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: plafonnier, lampe, luminaire dans faux plafond placo

Message par moko »

oui merci pour la réponse, mais

j'ai prévu 3 sorties de fils a 3 endroits de la pièce pour avoir le choix des emplacements de luminaires plus tard
ils ne vont pas forcément etre utilisés... mais le cablage est prêt dans le plafond.

et surtout : au 1er "trou" dans le plafond, j'ai mon arrivée de l'inter qui repart vers le 2eme point lumière : l'occupant du bureau ne souhaite pas de luminaire cet endroit pour l'instant !!!
donc je ne peux pas laisser les fils en pendant avec un domino au bout !

c'est pour ça que je demande quel type de boîte je dois mettre :
1 - pour assurer la dérivation vers le 2eme point lumineux (qui sera utilisé) en toute sécurité et esthétique ! :-x
2 - pour pouvoir quand meme y mettre un luminaire un jour, le cas échéant
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: plafonnier, lampe, luminaire dans faux plafond placo

Message par RFco »

mettez alors un simple pot de centre pour plafonnier (pas necessairement DCL)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: plafonnier, lampe, luminaire dans faux plafond placo

Message par capitainfred »

A propos de DCL,

On a déjà abordé le sujet, mais est il possible d'éviter de poser un DCL et le remplacer par un autre moyen d'éclairage.

Je me rappelle avoir lu que l'on pouvait remplacer un DCL par 2 appliques .....

Merci pour vos remarques et réponses

Fred
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: plafonnier, lampe, luminaire dans faux plafond placo

Message par RFco »

hello,


http://www.promotelec.com/forum/Discussion-2442.aspx


http://www.promotelec.com/forum/discussion-1958.aspx

sinon,

Point éclairage (771.314.2.3)
b au moins 1 point en plafond, équipé d’un
socle DCL + douille DCL.
complément par 1 ou plusieurs en applique
ou par 1 ou plusieurs socles de prise de
courant commandés.
b cas particulier : en cas d’une rénovation
totale ou impossibilités techniques de
réalisation en plafond, remplacement par
2 points en applique ou 2 socles prise de
courant commandés.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: plafonnier, lampe, luminaire dans faux plafond placo

Message par capitainfred »

Coucou et merci,

Ben je suis bien dans la mer.. avec cela.... Maison neuve _ plafond rampant ..... et l'archi qui ne veut pas de point central, je vais contacter le consuel pour voir s'il y a moyen de faire qq chose .....

à bientôt
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: plafonnier, lampe, luminaire dans faux plafond placo

Message par RFco »

En effet, contactes le consuel, et selon leur avis (écrit tant que possible), donne le à l'archi, que lui te signes un papier comme quoi il assume les risques en connaissance de cause.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: plafonnier, lampe, luminaire dans faux plafond placo

Message par capitainfred »

Ouaips tu as raison, en plus il vient de m'apprendre concernant la dalle que je vais avoir 20mm au dessus de mes gaines...... à priori, je devrais aoir au mini 40mm selon la norme ...

GALERE ....
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: plafonnier, lampe, luminaire dans faux plafond placo

Message par RFco »

Lis ce dossier promotelec et présentes le lui

Le pro, c'est toi, en cas de soucis, c'est toi qui sera mis en cause, pas lui...


http://www.promotelec.com/upload/filpil ... 204322.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités