TRANSFO D'ISOLEMENT
TRANSFO D'ISOLEMENT
SLT je voudrai savoir l'utilité d'avoir un transfo d'isolement 380 / 380
MIEUX VAUT LA FIN D'UNE CHOSE QUE SON COMMENCEMENT
Re: TRANSFO D'ISOLEMENT
Bonsoir,
Faire un changement de régime de neutre par exemple, passer du TN, IT au TT.
Faire un changement de régime de neutre par exemple, passer du TN, IT au TT.
L'art et la manière...
Re: TRANSFO D'ISOLEMENT
Bonjour
Leurs utilités,les transformateurs d'isolements séparent les réseaux primaires et secondaires du point de vue homopolaire . ils assurent une séparation des régimes de neutre (SLT).lorsqu'on veut bloquer certains harmonique de rang 3 par exemple,emploi de transfo tri avec Couplage triangle/Etoile.
toutes fois un couplage capcitif éxiste entre les enroulements primaires et secondaires. par contre une surtension d'origine atmophérique (par exemple) appliquée au primaire sera transmise pour partie au secondaire par cette capacité parasite. Il est donc necessaire de disposer d'un écran électrostatique si l'on veut diminuer ce couplage.
2)ils servent aussi à Passer d'un niveau d'icc élevé à un niveau plus bas ,(puissance de court circuit Amont et Aval aprés transformateur )en fonction de l'impédance du transformateur
CRL
Leurs utilités,les transformateurs d'isolements séparent les réseaux primaires et secondaires du point de vue homopolaire . ils assurent une séparation des régimes de neutre (SLT).lorsqu'on veut bloquer certains harmonique de rang 3 par exemple,emploi de transfo tri avec Couplage triangle/Etoile.
toutes fois un couplage capcitif éxiste entre les enroulements primaires et secondaires. par contre une surtension d'origine atmophérique (par exemple) appliquée au primaire sera transmise pour partie au secondaire par cette capacité parasite. Il est donc necessaire de disposer d'un écran électrostatique si l'on veut diminuer ce couplage.
2)ils servent aussi à Passer d'un niveau d'icc élevé à un niveau plus bas ,(puissance de court circuit Amont et Aval aprés transformateur )en fonction de l'impédance du transformateur
CRL
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
Re: TRANSFO D'ISOLEMENT
MERCI si je comprend bien ces transfo sont utile surtout lorsqu'on desire avoir des SLT different
MIEUX VAUT LA FIN D'UNE CHOSE QUE SON COMMENCEMENT
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
