Bonjour,
Je construis un hôtel.
J'ai un office de remise en température pour préparer les petits déjeuner.
Je souhaiterai savoir si la mise en place d'un interrupteur coup de point est obligation pour couper tous les éléments électriques de la pièce ?
Merci de votre aide
Inter coup de point dans "office de remise en température"
- guigui4901
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 20 janv. 2014 19:31
- Contact :
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: inter coup de point dans "office de remise en températur
Bonjour,
la mise en place d'un dispositif de coupure pour les circuits Force ne concerne que les locaux dont la puissance totale des appareils cuisson ou de remise en température (toutes énergies confondues) est supérieure à 20KW.
Attention il y a d'autre prescriptions si vous dépassez ce seuil.
Cordialement
la mise en place d'un dispositif de coupure pour les circuits Force ne concerne que les locaux dont la puissance totale des appareils cuisson ou de remise en température (toutes énergies confondues) est supérieure à 20KW.
Attention il y a d'autre prescriptions si vous dépassez ce seuil.
Cordialement
- guigui4901
- Arrivant

- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 20 janv. 2014 19:31
- Contact :
Re: inter coup de point dans "office de remise en températur
Merci Beaucoup !
Bonne soirée,
Cordialement,
Bonne soirée,
Cordialement,
Re: Inter coup de point dans "office de remise en températur
Bonjour,
Philippe, est ce que tu as la référence du texte qui indique cela s'il te plait ?
Merci,
Cordialement,
Max
Philippe, est ce que tu as la référence du texte qui indique cela s'il te plait ?
Merci,
Cordialement,
Max
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Inter coup de point dans "office de remise en températur
Bonjour,
Article GC4 du règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissement recevant du public du 1er Groupe. Les articles GC ont trait à tous les aménagement relatives aux Grandes Cuisines. (dont le terminologie à maintenant évoluer pour intégrer les offices de remise en température)
Article PE15§6 du règlement de sécurité pour les établissements de 5ème catégorie
A noter que cette disposition est également précisée dans le guide UTE C15-201 qui traite des installations électriques dans les grandes cuisines.
Cordialement
Article GC4 du règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissement recevant du public du 1er Groupe. Les articles GC ont trait à tous les aménagement relatives aux Grandes Cuisines. (dont le terminologie à maintenant évoluer pour intégrer les offices de remise en température)
Article PE15§6 du règlement de sécurité pour les établissements de 5ème catégorie
A noter que cette disposition est également précisée dans le guide UTE C15-201 qui traite des installations électriques dans les grandes cuisines.
Cordialement
Re: Inter coup de point dans "office de remise en températur
Bonjour,
Merci pour les références.
Cordialement,
Max
Merci pour les références.
Cordialement,
Max