Installation alimentation secourue 24V 8A avec bat. 12Ah

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
dudsteph
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 21 janv. 2014 10:21
Contact :

Installation alimentation secourue 24V 8A avec bat. 12Ah

Message par dudsteph »

Bonjour à tous,

Tout d'abord meilleurs vœux à ceux qui me liront...

Je dois installer une alimentation secourue pour une centrale d'appel malade.
Voici les caractéristiques électriques d'entrée de l'alimentation secourue de la centrale:

-Tension: 230V mono +/- 15%,
-Fréquence: 50Hz,
-Régime de Neutre: TT, TN, IT,
-CLASSE: I,
-Courant d'appel: 200W limité à 75A,
-Courant primaire: 200W 1.5A,
-Disjoncteur amont à prévoir: Courbe D,
-Rendement: 88%
-Raccordement secteur: 2.5mm²

Mes questions: Quel disjoncteur dois-je mettre pour protéger mon installation (ampérage), et pourquoi en courbe D?

Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Installation alimentation secourue 24V 8A avec bat. 12Ah

Message par Candela »

Bonjour,
dudsteph a écrit :
Mes questions: Quel disjoncteur dois-je mettre pour protéger mon installation (ampérage), et pourquoi en courbe D?
Il y a un transfo à l'entrée de cette alimentation, qui génère un courant d'enclenchement de 75 A, il faut donc passer cette pointe.
La courbe D permet de passer cette pointe sans avoir à surcalibrer ce disjoncteur.
Si le constructeur n'indique pas de protection de surcharge, c'est qu'elle est assurée par ailleurs (secondaire...). Un disjoncteur 10A courbe D est donc approprié (magnétique 10-14 In).
Cordialement
Avatar du membre
dudsteph
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 21 janv. 2014 10:21
Contact :

Re: Installation alimentation secourue 24V 8A avec bat. 12Ah

Message par dudsteph »

Bonjour Candela,

Merci pour ta réponse.

Un DT40N 10 A courbe D fera donc l'affaire. Dois-je mettre avec un Vigi DT40 30mA Type A si? Et dans ce cas 2 choix sont possible, soit en 25A instantané soit en 40A instantané... Est-ce que cela ne contredit pas les 75A de l'enclenchement du transformateur?

réf Schneider: - A9N21375 pour le disjoncteur (page C54),
- A9N21454 ou A9N21456 pour le vigi (page C55).


Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Installation alimentation secourue 24V 8A avec bat. 12Ah

Message par Candela »

Bonjour,
Il faudrait préciser le contexte:
-domestique, ERT, ERP?
-Régime de neutre?
Car hormis le cas improbable du domestique, je ne vois pas de nécessité d'un DDR 30 mA (à moins que cette centrale ne soit pourvue d'une fiche nécessitant une prise de courant).

Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Installation alimentation secourue 24V 8A avec bat. 12Ah

Message par Candela »

Bonjour,
Il faudrait préciser le contexte:
- ERP, ce qui semble logique, ou ERT, domestique?
-Régime de neutre?
Car hormis le cas improbable du domestique, je ne vois pas de nécessité d'un DDR 30 mA (à moins que cette centrale ne soit pourvue d'une fiche nécessitant une prise de courant).

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité