Raccordement - quelle section de cable?
Raccordement - quelle section de cable?
Bonjour,
J'ai fait raccorder ma propriété agricole par ERDF en 36 KVA mais je n'arrive pas à savoir de quelle section de cable j'ai besoin sachant que je prendrai un abonnement à 6 ou 9 K.
Mon premier batiment est à 170m du coffret
le deuxième batiment en projet se situe 140m plus loin (soit à 310 m du coffret)
J'ai contacté plusieurs électriciens et le seul qui m'ai fournit un devis me recommande du 25 carré en cuivre. Il semble en effet que les gaines du coffre soit aussi en 25 carré et passer à un diamètre supérieur (35 carré cuivre ou 50 alu) nécessite selon lui l'emploi de 8 embouts reducteurs à 62 euros pièce.
Je vous remercie de m'éclairer sur la section optimale en cuivre ou alu et ou je pourrai les commander en direct.
Cordialement,
Loïc
J'ai fait raccorder ma propriété agricole par ERDF en 36 KVA mais je n'arrive pas à savoir de quelle section de cable j'ai besoin sachant que je prendrai un abonnement à 6 ou 9 K.
Mon premier batiment est à 170m du coffret
le deuxième batiment en projet se situe 140m plus loin (soit à 310 m du coffret)
J'ai contacté plusieurs électriciens et le seul qui m'ai fournit un devis me recommande du 25 carré en cuivre. Il semble en effet que les gaines du coffre soit aussi en 25 carré et passer à un diamètre supérieur (35 carré cuivre ou 50 alu) nécessite selon lui l'emploi de 8 embouts reducteurs à 62 euros pièce.
Je vous remercie de m'éclairer sur la section optimale en cuivre ou alu et ou je pourrai les commander en direct.
Cordialement,
Loïc
Re: Raccordement - quelle section de cable?
Bonjour
Si vous prenez un abonnement 6 ou 9 kVA, ERDF mettra un DB 10/30A.
Il faudra donc dimensionner le raccordement pour 30A (valeur maxi autorisée par ce disjoncteur de branchement)
S'il faut avoir la possibilité d'alimenter ces 30A jusqu'à 310m, il faut du 4x50² cuivre ou du 4x70² alu, en gardant une chute de tension maxi qui n’excède pas 2%.
Il faudra 16 embouts réducteurs (3 pour les 3 phases, 1 pour le neutre, et cela à chaque extrémité et pour chaque liaison).
On peut revoir cette copie à la baisse en limitant la puissance disponible dans le second batiment. Tout dépend des hypothèses de puissance que l'on retient.
Exemples :
11kW de dispo dans le second bâtiment
- garder du 4x50² cuivre ou du 4x70² alu sur la 1ère liaison de 170m
- mettre du 4x25² cuivre ou du 4x35² alu, dans la 2ème liaison de 140m en mettant un disjoncteur tetra 16A au départ du câble de 140m
7kW de dispo dans le second bâtiment
- mettre du 4x35² cuivre ou du 4x50² alu sur la 1ère liaison de 170m
- mettre du 4x25² cuivre ou du 4x35² alu, dans la 2ème liaison de 140m en mettant un disjoncteur tetra 10A au départ du câble de 140m
@+
Si vous prenez un abonnement 6 ou 9 kVA, ERDF mettra un DB 10/30A.
Il faudra donc dimensionner le raccordement pour 30A (valeur maxi autorisée par ce disjoncteur de branchement)
S'il faut avoir la possibilité d'alimenter ces 30A jusqu'à 310m, il faut du 4x50² cuivre ou du 4x70² alu, en gardant une chute de tension maxi qui n’excède pas 2%.
Il faudra 16 embouts réducteurs (3 pour les 3 phases, 1 pour le neutre, et cela à chaque extrémité et pour chaque liaison).
On peut revoir cette copie à la baisse en limitant la puissance disponible dans le second batiment. Tout dépend des hypothèses de puissance que l'on retient.
Exemples :
11kW de dispo dans le second bâtiment
- garder du 4x50² cuivre ou du 4x70² alu sur la 1ère liaison de 170m
- mettre du 4x25² cuivre ou du 4x35² alu, dans la 2ème liaison de 140m en mettant un disjoncteur tetra 16A au départ du câble de 140m
7kW de dispo dans le second bâtiment
- mettre du 4x35² cuivre ou du 4x50² alu sur la 1ère liaison de 170m
- mettre du 4x25² cuivre ou du 4x35² alu, dans la 2ème liaison de 140m en mettant un disjoncteur tetra 10A au départ du câble de 140m
@+
Carminas
Re: Raccordement - quelle section de cable?
Merci Carmina, pourrais tu m'expliquer cette histoire de dipole 10/30/60? en effet je crois qu'il est déjà posé et j'ai dû m'acquitter de la facture ce que je sais est que c'est du cable 150 en aérien puis du 25 jusqu'au coffret. Si j'ouvre et prend une photo du coffret (il y a un coffret en extèrieur et un à l'intérieur accolé l'un à l'autre) est ce que cela est indiqué?
Mon activité sera surtout dans le deuxième batiment donc peut être partir sur du 70 alu qui doit être moins cher du 35 cuivre ...
Mon activité sera surtout dans le deuxième batiment donc peut être partir sur du 70 alu qui doit être moins cher du 35 cuivre ...
Re: Raccordement - quelle section de cable?
Bonjour
En tri la puissance de raccordement est toujours de 36kVA (ERDF fait ce qu'il faut pour pouvoir vous délivrer cette puissance si nécessaire)
En fonction de la puissance que vous allez souscrire ERDF vous met :
- soit un disjoncteur 10/30A qui permet de régler sur 10-15-20-25-30 A
- soit un disjoncteur 30/60A qui permet de régler sur 30-40-50A-60A
Pour rappel
- 6kVA ~ 10A
- 9kVA ~ 15A
- 12kVA ~ 20A
- 15kVA ~ 25A
- 18kVA ~ 30A
- 24kVA ~ 40A
- 30kVA ~ 50A
- 36kVA ~ 60A
Votre câble de liaison vers votre tableau principal doit être dimensionner pour supporter le calibre de réglage maxi du disjoncteur de branchement
Soit 30A avec un DB 10/30A et 60A avec un DB 30/60A
Aller voir sur le disjoncteur de branchement qui doit être dans le coffret côté intérieur c'est écrit dessus
Mais de toute façon si vous voulez souscrire 6 ou 9 kVA, ce sera forcément un 10/30A et s'ils ont mis un 30/60A il devront le changer au moment de la mise en service
Si l'activité principale est dans le second batiment et si vous voulez être tranquille et pouvoir augmenter la puissance de l'abonnement (jusqu'à 18kVA) mettez du 70² alu pour les 2 liaisons.
Attention avec 6kVA et 10A par phase on ne peut pas faire grand chose. Dès que vous allez tirer plus de 2300W sur une phase cela va sauter.
A voir donc en fonction de l'usage prévu.
@+
En tri la puissance de raccordement est toujours de 36kVA (ERDF fait ce qu'il faut pour pouvoir vous délivrer cette puissance si nécessaire)
En fonction de la puissance que vous allez souscrire ERDF vous met :
- soit un disjoncteur 10/30A qui permet de régler sur 10-15-20-25-30 A
- soit un disjoncteur 30/60A qui permet de régler sur 30-40-50A-60A
Pour rappel
- 6kVA ~ 10A
- 9kVA ~ 15A
- 12kVA ~ 20A
- 15kVA ~ 25A
- 18kVA ~ 30A
- 24kVA ~ 40A
- 30kVA ~ 50A
- 36kVA ~ 60A
Votre câble de liaison vers votre tableau principal doit être dimensionner pour supporter le calibre de réglage maxi du disjoncteur de branchement
Soit 30A avec un DB 10/30A et 60A avec un DB 30/60A
Aller voir sur le disjoncteur de branchement qui doit être dans le coffret côté intérieur c'est écrit dessus
Mais de toute façon si vous voulez souscrire 6 ou 9 kVA, ce sera forcément un 10/30A et s'ils ont mis un 30/60A il devront le changer au moment de la mise en service
Si l'activité principale est dans le second batiment et si vous voulez être tranquille et pouvoir augmenter la puissance de l'abonnement (jusqu'à 18kVA) mettez du 70² alu pour les 2 liaisons.
Attention avec 6kVA et 10A par phase on ne peut pas faire grand chose. Dès que vous allez tirer plus de 2300W sur une phase cela va sauter.
A voir donc en fonction de l'usage prévu.
@+
Carminas
Re: Raccordement - quelle section de cable?
Bonsoir et meilleurs vœux,
Merci pour vos conseils, j'ai trouvé un autre électricien qui m'envoie rapidement un devis.
Loïc
Merci pour vos conseils, j'ai trouvé un autre électricien qui m'envoie rapidement un devis.
Loïc
Re: Raccordement - quelle section de cable?
Bonjour,
Troisième devis mais cette fois avec du 4x35 alu. L'electricien me dit que c'est son fournisseur qui a fait les calculs et que 4x35 = 30 ampères par phase.
Pourrait tu m'envoyer les calculs Carminals?
j'ai un copain qui m'a proposé du 3X35 + 54.6 (NF C 33 209). Est ce que tu crois que ça pourrait faire l'affaire? J'ai regardé sur internet mais je vois que c'est de l'aérien ...
Bref, ça me désole tous ces electriciens qui veulent pas prendre leur calculette
Enfin dernier soucis , le S/T de France Telecom me demande de poser un regard tous les 30 m alors que l’électricien me dit que cela ne sert à rien ....
Merci de tes conseils,
Loïc
Troisième devis mais cette fois avec du 4x35 alu. L'electricien me dit que c'est son fournisseur qui a fait les calculs et que 4x35 = 30 ampères par phase.
Pourrait tu m'envoyer les calculs Carminals?
j'ai un copain qui m'a proposé du 3X35 + 54.6 (NF C 33 209). Est ce que tu crois que ça pourrait faire l'affaire? J'ai regardé sur internet mais je vois que c'est de l'aérien ...
Bref, ça me désole tous ces electriciens qui veulent pas prendre leur calculette
Enfin dernier soucis , le S/T de France Telecom me demande de poser un regard tous les 30 m alors que l’électricien me dit que cela ne sert à rien ....
Merci de tes conseils,
Loïc
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Raccordement - quelle section de cable?
bonjour,
Pour un disjoncteur de branchement de 30 A triphasé il faut prévoir :
pour la liaison entre le disjoncteur de branchement et le 1er bâtiment, une section de 70² aluminium pour une canalisation de 170 m avec une chute de tension inférieure à 2%
pour la liaison entre le 1er et le 2eme bâtiment , une section de 70² aluminium pour une canalisation de 140 m avec une chute de tension inférieure à 2% - la chute de tension de la 1ere liaison.
Voir le comparatif pose des câbles U-1000 AR2V et U -1000 ARVFV
le lien http://www.casimages.com/f.php?f=1401150239523147.pdf
cordialement
Pour un disjoncteur de branchement de 30 A triphasé il faut prévoir :
pour la liaison entre le disjoncteur de branchement et le 1er bâtiment, une section de 70² aluminium pour une canalisation de 170 m avec une chute de tension inférieure à 2%
pour la liaison entre le 1er et le 2eme bâtiment , une section de 70² aluminium pour une canalisation de 140 m avec une chute de tension inférieure à 2% - la chute de tension de la 1ere liaison.
Voir le comparatif pose des câbles U-1000 AR2V et U -1000 ARVFV
le lien http://www.casimages.com/f.php?f=1401150239523147.pdf
cordialement
Re: Raccordement - quelle section de cable?
Bonsoir
Je peux vous donner la formule (simplifiée) que j'utilise, mais vous trouverez pas ailleurs des abaques sur le site.
Pour de l'alu en triphasé
Chute de tension (en %) = 37 x L (en m) x I (en A) / 2300 x S (en mm)
Le calcul se fait avec l'intensité maxi du DB donc 30A dans votre cas
La chute de tension entre le DB ERDF et vos tableaux ne doit pas excéder 2%
On a donc S = 37 x 310 x 30 / 2300 x 2 = 74mm² que j'ai arrondi à 70²
@+
Je peux vous donner la formule (simplifiée) que j'utilise, mais vous trouverez pas ailleurs des abaques sur le site.
Pour de l'alu en triphasé
Chute de tension (en %) = 37 x L (en m) x I (en A) / 2300 x S (en mm)
Le calcul se fait avec l'intensité maxi du DB donc 30A dans votre cas
La chute de tension entre le DB ERDF et vos tableaux ne doit pas excéder 2%
On a donc S = 37 x 310 x 30 / 2300 x 2 = 74mm² que j'ai arrondi à 70²
@+
Carminas
Re: Raccordement - quelle section de cable?
Bonsoir,
Je reviens vers vous concernant le raccordement de mon hangar au réseau EDF en triphasé via un cable 4x70 alu sur une longueur de 200 m environ.
L'électricien a mentionné les éléments suivants:
2 repartiteurs de puissance (165 euros)
Coffret IP 66 530x430x200 (208 euros)
Disjoncteur PLS 4x63A 10KA CBE C (293 euros)
Bloc Diff PBSM 4x63A 30 MA/AC (481 euros)
Je voudrais savoir leur utilité et s'il n'existe pas une solution moins onéreuse
Par ailleurs, il me dit que les regards ne sont pas indispensables du point de vue du consuel.
Pourriez vous m'éclairer sur ces deux points?.
D'avance merci,
Loïc
Je reviens vers vous concernant le raccordement de mon hangar au réseau EDF en triphasé via un cable 4x70 alu sur une longueur de 200 m environ.
L'électricien a mentionné les éléments suivants:
2 repartiteurs de puissance (165 euros)
Coffret IP 66 530x430x200 (208 euros)
Disjoncteur PLS 4x63A 10KA CBE C (293 euros)
Bloc Diff PBSM 4x63A 30 MA/AC (481 euros)
Je voudrais savoir leur utilité et s'il n'existe pas une solution moins onéreuse
Par ailleurs, il me dit que les regards ne sont pas indispensables du point de vue du consuel.
Pourriez vous m'éclairer sur ces deux points?.
D'avance merci,
Loïc
-
pericles
- Expert

- Messages : 1314
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Raccordement - quelle section de cable?
bonjour,
je pense que les répartiteurs et le coffret concernent le changement de section (4x70² vers 4x25²)
pour l'utilité du disjoncteur + bloc différentiel, il faudrait savoir quelle partie de l'installation il protège ou quelle liaison.
pour les tarifs, il est difficile de répondre sans connaître l'ensemble des prestations du devis (fourniture, pose, main d’œuvre ).
les constructeurs donnent des prix catalogues voir
disjoncteur différentiel 4P-400 V~ - 63A-type AC-30mA-10kA -courbe C référence 4 111 92
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=411192
Acti9, iC60N disjoncteur 4P 63A courbe C référence A9F77463
http://www.schneider-electric.com/produ ... 0%26xtcr=1
Acti9, Vigi iC60 4P 63A 30mA type AC 230-240V 400-415V référence A9V11463
http://www.schneider-electric.com/produ ... 3%26xtcr=1
Disj. 4P 6-10kA C-63A 4m référence NFN463
http://www.hager.fr/professionnels/prod ... /28057.htm
Bloc dif 2xsortie 4P 63A 30mA AC référence BDC863
http://www.hager.fr/professionnels/prod ... /29556.htm
Pour la tranchée, en faisant en une seule opération l'ouverture de la tranchée et l'enfouissement du câble, les regards sont inutiles.
cordialement
je pense que les répartiteurs et le coffret concernent le changement de section (4x70² vers 4x25²)
pour l'utilité du disjoncteur + bloc différentiel, il faudrait savoir quelle partie de l'installation il protège ou quelle liaison.
pour les tarifs, il est difficile de répondre sans connaître l'ensemble des prestations du devis (fourniture, pose, main d’œuvre ).
les constructeurs donnent des prix catalogues voir
disjoncteur différentiel 4P-400 V~ - 63A-type AC-30mA-10kA -courbe C référence 4 111 92
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=411192
Acti9, iC60N disjoncteur 4P 63A courbe C référence A9F77463
http://www.schneider-electric.com/produ ... 0%26xtcr=1
Acti9, Vigi iC60 4P 63A 30mA type AC 230-240V 400-415V référence A9V11463
http://www.schneider-electric.com/produ ... 3%26xtcr=1
Disj. 4P 6-10kA C-63A 4m référence NFN463
http://www.hager.fr/professionnels/prod ... /28057.htm
Bloc dif 2xsortie 4P 63A 30mA AC référence BDC863
http://www.hager.fr/professionnels/prod ... /29556.htm
Pour la tranchée, en faisant en une seule opération l'ouverture de la tranchée et l'enfouissement du câble, les regards sont inutiles.
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 16 invités

