Public - Non public - Locaux à risques

Message par RELOU64 »

Bonjour,

Pour l'installation électriques dans un ERP,

Il faut prendre en compte la séparation des circuits pour le public / non public.

Faut il obligatoirement séparer la distribution les locaux à risques moyens ou important des locaux non publics.
Exemple:

Disjonteur diff pour le public
Disjonteur diff pour le non public
Disjonteur diff pour les locaux à risques

(Les locaux ont été identifier par la commission de sécurité).

Merci
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Public - Non public - Locaux à risques

Message par philippe68 »

Bonjour,
Les locaux à risques rentrent généralement dans la catégorie des locaux non accessibles au public.

Un seul DDR peut donc suffire en cas d'installation peut étendue.

Pensez cependant à prévoir deux DDR pour les circuits publics, dans le cas de locaux recevant plus de 50 personnes il faut respecter la présence d'au moins deux circuits distincts protégés indépendamment contre les surintensités et les défauts à la terre.
Toutes ces dispositions sont évidement valable en schéma TT. En schéma TN la problématique peut être approchée différemment avec la présence de DDR uniquement pour les circuits des locaux à risques. (hors circuits prises de courants bien entendu)

Cordialement