puissance/section/mètre/ info sur ligne dédier

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
martok
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 20:43
Contact :

puissance/section/mètre/ info sur ligne dédier

Message par martok »

bonjour

auriez vous, un lien ou pouvez vous me donner un tableau des de la puissance par le nombre de mettre et la section ?

exemple :
16A = >30m 1.5² >30m 2.5² > 130m 4² etc
20A = >36m 2.5² >112m 4²
etc

c'est chiffres sont purement fictif pour les besoins de l'exemple


suite à la consultation de plusieurs site j'ai de nombreuses information contradictoire
c'est peut être la faute à la mise a jour du site au niveau de la norme

donc afin de faire un installation au norme actuel
j'aimerais connaitre
la puissance minimum de la prise et du disjoncteur pour une ligne :
cuisinière/four 32A ?
frigidaire 20A ou 16A ?
machine a laver le linge ?
lave vaisselle ? ce type de ligne est il obligatoire ? ( ne possèdent pas cette équipement)
séché linge ? ce type de ligne est il obligatoire ? ( ne possèdent pas cette équipement)
un cumulus ?

cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: puissance/section/mètre/ info sur ligne dédier

Message par pericles »

Bonsoir, pour les sections et longueurs des câbles BT 220V monophasé voir dans les données du site la rubrique abaques Choix câble BT cos1 220 V Mono
Le lien http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605

Memo pour les sections utilisées en petit tertiaire
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tiques.pdf

Pour d’autres informations voir la documentation (édition 2008) ci-après
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... ots%20clés

salutations
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: puissance/section/mètre/ info sur ligne dédier

Message par pericles »

Avatar du membre
martok
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : dim. 2 nov. 2008 20:43
Contact :

Re: puissance/section/mètre/ info sur ligne dédier

Message par martok »

merci pour vos lien, il sont réellement pertinent
sur Schneider je n'avais pas trouver ce catalogue, par contre j'avais trouver l'équivalence chez hager mai de 2004

la sa va vraiment me permettre de commencer ma rénovation sans avoir peur de devoir faire venir plusieurs fois le consul

cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités