Télécommande BAES dans chaque armoire de distribution

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
e-sli
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:16
Contact :

Télécommande BAES dans chaque armoire de distribution

Message par e-sli »

Bonjour, :-)

Sur un site industriel, depuis le TGBT j'ai un départ vers une armoire de distribution du premier étage et elle même alimente l'armoire de distribution du second étage.

Peut-on mettre qu'une seule télécommande dans le TGBT et interconnecter chaque armoires où doit-on placer une télécommande par armoire de distribution ?


Merci ! :-D
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Télécommande BAES dans chaque armoire de distribution

Message par philippe68 »

Bonjour
Une télécommande suffit pour répondre à la réglementation.

Cordialement
Avatar du membre
e-sli
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:16
Contact :

Re: Télécommande BAES dans chaque armoire de distribution

Message par e-sli »

D'arccord, Merci bien !! :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télécommande BAES dans chaque armoire de distribution

Message par RFco »

Salutatous
philippe68 a écrit :Bonjour
Une télécommande suffit pour répondre à la réglementation.

Cordialement

Réponse trop lapidaire pour me convenir personnellement.

..@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Télécommande BAES dans chaque armoire de distribution

Message par philippe68 »

Bonjour RFco

Vous pouvez apporter une réponse plus complète si vous le souhaitez
Je répond simplement à la question posée. A priori cela suffit à E-sli, sinon il aurait demandé un complément.

Cordialement
Avatar du membre
sparklet
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : dim. 27 juil. 2008 14:16
Contact :

Re: Télécommande BAES dans chaque armoire de distribution

Message par sparklet »

Bonjour,

Ces installations sont régies par l'arrêté du 26 février 2003. Voici le lien avec la version en vigueur à ce jour :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... dateTexte=

Vous pouvez installer une ou plusieurs télécommandes. Dans le registre de sécurité, s'il existe un emplacement pour, indiquez leur emplacement.

Je suis technicien de maintenance en éclairage de sécurité.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités