Bonsoir,
Je viens d’acquérir un gros moteur asynchrone triphasé ,mais surprise pas de plaque sans plaque signalétique
quels astuces pour connaitre sa puissance => (In) ?
Merci
@+
Puissance moteur inconnue ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Puissance moteur inconnue ?
Bonjour,
Vous prenez la hauteur d'axe du moteur (la distance du milieu de l'axe du moteur et par terre, le moteur à plat sur ses pattes) et avec cette dimension qui est en fait le type du moteur vous comparez avec un catalogue standard.
Si vous connaissez la vitesse vous êtes sauvé sinon quand vous saurez que par exemple un moteur de 160 de hauteur d'axe fait 18,5kw en 2 pôles, 15kw en 4 pôles 11kw en 6 pôles et 7,5kw en 8pôles vous ne pourrez dire que peut être votre moteur fait au minimun 7,5kw et au maxi 18,5kw. ce qui fait une belle marge d'erreur.
Vous prenez la hauteur d'axe du moteur (la distance du milieu de l'axe du moteur et par terre, le moteur à plat sur ses pattes) et avec cette dimension qui est en fait le type du moteur vous comparez avec un catalogue standard.
Si vous connaissez la vitesse vous êtes sauvé sinon quand vous saurez que par exemple un moteur de 160 de hauteur d'axe fait 18,5kw en 2 pôles, 15kw en 4 pôles 11kw en 6 pôles et 7,5kw en 8pôles vous ne pourrez dire que peut être votre moteur fait au minimun 7,5kw et au maxi 18,5kw. ce qui fait une belle marge d'erreur.
Re: Puissance moteur inconnue ?
bonsoir
ok je ferrais cette mesure ett vous tiendrais au jus .....
merci la bobine
ok je ferrais cette mesure ett vous tiendrais au jus .....
merci la bobine
Re: Puissance moteur inconnue ?
Re
pouvez vous SVP ,me donner un lien ou trouver ce type de catalogue ?
merci
pouvez vous SVP ,me donner un lien ou trouver ce type de catalogue ?
merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Puissance moteur inconnue ?
Bonjour,
J'ai ma propre page de moteurs standards mais je ne vais qu'à 160mm de hauteur d'axe pour trouver plus grand il faut aller puiser chez les catalogues des fabricants.
J'ai ma propre page de moteurs standards mais je ne vais qu'à 160mm de hauteur d'axe pour trouver plus grand il faut aller puiser chez les catalogues des fabricants.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Puissance moteur inconnue ?
bonsoir
H = 280mm dans mon cas
pas de plaque => donc pas de marque (fabricant) !!
merci labobine
H = 280mm dans mon cas
pas de plaque => donc pas de marque (fabricant) !!
merci labobine
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
