Problème puissance groupe électrogène

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
electro
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 15 déc. 2013 16:29
Contact :

Problème puissance groupe électrogène

Message par electro »

Bonjour à tous,

je suis nouveau sur se forum, j'ai les connaissances de base en électricité mais l'oin de pouvoir être un électricien c'est pourquoi j'ai besoin de vous.

En effet, j'ai un un groupe électrogène 65000w chinois on va pas se le cacher ! :-D qui a 3 prises 220 et une 380v. Le problème est qu'il n'a plus de puissance électrique, lorsque je branche une meuleuse par exemple, elle tourne à mi regime et n'a aucune puissance... De plus le moteur thermique du groupe ne penne pas, comme si de rien n'était... et ça indique 220v au voltmètre du groupe.

Parfois il refonctionne correctement, le voltmètre du groupe indique 380v mais a peine 10s après BIM ! rebelotte...

Est ce un problème de régulateur de tention ?

Merci.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème puissance groupe électrogène

Message par Labobine »

Bonsoir,
Faudrait ouvrir le capot de derrière où se trouve la régulation et nous faire voir ce qu'elle est car il y a autant de systèmes de régulation que de marques et de modèles.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
electro
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 15 déc. 2013 16:29
Contact :

Re: Problème puissance groupe électrogène

Message par electro »

re

c'est un système de régulation AVR je mettrai des photos dès que possible.

Merci.
Avatar du membre
electro
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 15 déc. 2013 16:29
Contact :

Re: Problème puissance groupe électrogène

Message par electro »

Bonjour,

voici les photos du nid de spaguettis ! :-D

Le régulateur est un régulateur a 6 fils dont 2 pour les charbons

[imgImage][/img]


Image


Image

Merci
Avatar du membre
electro
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 15 déc. 2013 16:29
Contact :

Re: Problème puissance groupe électrogène

Message par electro »

Bonjour,

Bon apparemment personne n'a de solution dans l'immédiat...

Quels sont les organes qui interviennent dans la régulation a part le régulateur et le pont de diodes ?

Ce groupe a déjà eté utilisé avec un poste a souder, je me demande si le régulateur n'a justement pas apprécié les variation de courant....

Merci.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème puissance groupe électrogène

Message par Labobine »

Bonsoir,
Vous dites avec un poste à souder ? il fallait le dire de suite, car il ne faut pas chercher plus loin, la régul est HS. Vous ne pouvez pas savoir combien de groupes ont été flambés par des poste à souder.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
electro
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 15 déc. 2013 16:29
Contact :

Re: Problème puissance groupe électrogène

Message par electro »

bonjours

merci pour les infos je vais commencer par changer le regulateur.
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités