Bonjour,
D'après vous sur une distance de 49 M arrive un câble 4x16²sur un disjoncteur 10/30A cela vous paraît-il normal?
Mon autre question est, j'ai a tiré un câble sur 100M arrivée sur un disjoncteur tétrapolaire 40A quelle doit être la section?
Pour le pilote sur 100M doit-on augmenter sa section sur longue distance même s'il n'y a pas de puissance c'est à dire de 1.5 au 2.5²?
par avance merci pour vos conseils.
Bien cordialement.
section câble alimentation et pilote EDF
Re: section câble alimentation et pilote EDF
Bonjour
En tri, un câble 4x16² en cuivre pour le raccordement entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal convient jusqu'à 107m avec un DB 10/30A
Donc aucun problème avec vos 46m, vous pourrez même fonctionner en déséquilibre total, tout en respectant une chute de tension correct
Pour votre câble sur 100m, tout dépend son usage et la chute de tension maximale que l'on s'autorise
En supposant que ce câble part de votre tableau de répartition principal et qu'il est destiné à un usage autre qu'éclairage (chute de tension maxi 5%)
La chute de tension maxi dans le câble de liaison entre le DB et le tableau est de 0,9%
Il reste dont 4,1% pour le circuit avec le disj 40A. Un 5G10² conviendra (4% de chute de tension maxi avec 40A sur 100m)
Reste à voir son usage, si c'est un moteur avec un fort courant d'appel, peut être que du 5G16² serait préférable.
Pour le fil pilote sur 100m, je pense que du 1,5² pourrait suffire. Par précaution j'aurai tendance à prendre l'option 2,5²
@+
En tri, un câble 4x16² en cuivre pour le raccordement entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal convient jusqu'à 107m avec un DB 10/30A
Donc aucun problème avec vos 46m, vous pourrez même fonctionner en déséquilibre total, tout en respectant une chute de tension correct
Pour votre câble sur 100m, tout dépend son usage et la chute de tension maximale que l'on s'autorise
En supposant que ce câble part de votre tableau de répartition principal et qu'il est destiné à un usage autre qu'éclairage (chute de tension maxi 5%)
La chute de tension maxi dans le câble de liaison entre le DB et le tableau est de 0,9%
Il reste dont 4,1% pour le circuit avec le disj 40A. Un 5G10² conviendra (4% de chute de tension maxi avec 40A sur 100m)
Reste à voir son usage, si c'est un moteur avec un fort courant d'appel, peut être que du 5G16² serait préférable.
Pour le fil pilote sur 100m, je pense que du 1,5² pourrait suffire. Par précaution j'aurai tendance à prendre l'option 2,5²
@+
Carminas
Re: section câble alimentation et pilote EDF
Bonjour
Merci pour vos réponses précises, il n'y a aucun moteur de forte puissance ce câble de 100M est destiné à une alimentation pour du résidentiel de petite surface.
bien cordialement.
Merci pour vos réponses précises, il n'y a aucun moteur de forte puissance ce câble de 100M est destiné à une alimentation pour du résidentiel de petite surface.
bien cordialement.
Re: section câble alimentation et pilote EDF
Si je comprend bien ce n'est pas le circuit terminal, mais une logique d'alimentation d'un tableau divisionnaire. Cela change l'hypothèse de chute de tension
Il faudra voir si un fonctionnement en déséquilibre total est possible : 30A sur une phase (DB 10/30A en amont) et 0A sur les deux autres.
Toujours en supposant que vous repartez de votre tableau principal situé à 42m de votre DB 10/30A, il faudra pour alimenter un tableau divisionnaire :
- du 5G25² en tri équilibré et une chute de tension maxi de 1,2%
- du 5G50² en déséquilibre total et une chute de tension maxi de 1,2%
Plutôt que de s'essayer à des hypothèses au hasard, il faudrait mieux que vous nous fassiez un petit plan de masse avec la position des différents batiments, les longueurs, les besoins en puissance, les usages prévus...
Car vous voyez que suivant les hypothèses que l'on choisit, on obtient des résultat fondamentalement différents
@+
Il faudra voir si un fonctionnement en déséquilibre total est possible : 30A sur une phase (DB 10/30A en amont) et 0A sur les deux autres.
Toujours en supposant que vous repartez de votre tableau principal situé à 42m de votre DB 10/30A, il faudra pour alimenter un tableau divisionnaire :
- du 5G25² en tri équilibré et une chute de tension maxi de 1,2%
- du 5G50² en déséquilibre total et une chute de tension maxi de 1,2%
Plutôt que de s'essayer à des hypothèses au hasard, il faudrait mieux que vous nous fassiez un petit plan de masse avec la position des différents batiments, les longueurs, les besoins en puissance, les usages prévus...
Car vous voyez que suivant les hypothèses que l'on choisit, on obtient des résultat fondamentalement différents
@+
Carminas