Appareillage RT 2012

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Appareillage RT 2012

Message par matoche88 »

Bonjour à tous ,

Est ce que les boîtiers cloisons sèches à membrane sont obligatoires partout pour une maison RT 2012 ?? Merci de vos réponses
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Appareillage RT 2012

Message par pericles »

bonsoir,
oui, à tous les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013
pour les bâtiments tertiaires et résidentiels neufs

Article 17 Perméabilité à l’air
- RT2012_Les-solutions-concrètes_Schneider-Electric
voir page 13
http://www.schneider-electric.fr/docume ... ectric.pdf
- Arrêté du 26 octobre 2010
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id

liens boites d'encastrement
- boite d'encastrement étanche à l'air-Multifix Air
http://www.schneider-electric.fr/docume ... e&page=C78
- Appareillage, systèmes d’installation-automatismes et réseaux - 2011
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... ue&page=B4
- Boîte monoposte Écobatibox pour éviter les fuites d'air
http://www.legrand.fr/professionnels/bo ... x_393.html

cordialement
Répondre