bonjour je reviens vers vous pour brancher une pompe immergee avec coffret de demerrage.
je vois que ma pompe a 3 fils plus 1 pour la terre.
ayant du tri 220 est t il possible de la brancher en mettant chaqun des 3 fils sur une phase.
en vous remerciant d avance
branchement pompe electrique
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement pompe electrique
Bonsoir,
Il n'y a aucune plaque signalétique ?
Dans votre coffret de démarrage si il y a un condensateur c'est que votre pompe est en mono 220 et donc vous ne pouvez pas la brancher sur du tri 220, mais sur 2 phases 220 ou sur du mono 220.
Si il n'y a pas de condensateur alors la pompe est en tri mais ce n'est pas du tout sûr quelle soit couplée pour du tri 220 mais plutot pour du tri 380 qui est la tension la plus courante en France.
Il n'y a aucune plaque signalétique ?
Dans votre coffret de démarrage si il y a un condensateur c'est que votre pompe est en mono 220 et donc vous ne pouvez pas la brancher sur du tri 220, mais sur 2 phases 220 ou sur du mono 220.
Si il n'y a pas de condensateur alors la pompe est en tri mais ce n'est pas du tout sûr quelle soit couplée pour du tri 220 mais plutot pour du tri 380 qui est la tension la plus courante en France.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Gary555 et 12 invités
