Tolérance des prises de courant!!

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Reagal38
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 3 nov. 2013 20:48
Contact :

Tolérance des prises de courant!!

Message par Reagal38 »

Bonjour à tous,

J'ai un poste à souder (transformateur) qui branché en 220V mono consomme au maximum 31A, je m'en sers depuis 3 ans il fonctionne très bien seulement quand je regarde la prise c'est une 16A 250V.
Je pense que cette prise est celle d'origine puisqu'elle est moulée sur le fil.

D’où ces deux questions :

1 - Pourquoi 250V, cette prise est-elle très différente d'une prise standard 220V 16A?
2 - Et surtout quelle est la tolérance haute en ampère d'une prise de 16A.

Si je demande ça c'est en vue de faire un changement de prise sur un poste similaire!!

Cordialement.
Image
Image
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Tolérance des prises de courant!!

Message par Candela »

Bonjour,

250v, c'est la tension de service maxi normalisée.
Pour mémoire, cela fait plus de 20 ans que la tension du réseau est 230V, et la tolérance de +10% donne 253V.Cette valeur est (heureusement) rarement atteinte, et jamais de façon permanente.

Quand aux 16 A, il s'agit de l'intensité permanente admissible. Le soudage se pratiquant, il me semble, avec un facteur de marche relativement bas cela doit passer. C'est de la responsabilité du fabricant, et si ça marche depuis 3 ans, il y a des chances que ce soit correct.

Cordialement
Avatar du membre
Reagal38
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 3 nov. 2013 20:48
Contact :

Re: Tolérance des prises de courant!!

Message par Reagal38 »

Bonsoir candela,

Merci pour les infos, moi aussi je pensais que le montage était correct mais des avis contradictoires m'ont mis le doute, du coup j'ai préféré vérifier Image

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités