Bonjour
Dans notre construction neuve je souhaite réaliser une installation électrique domotisée en filaire.
A la base un certain nombre de récepteurs seront pilotés par un automate programmable avec relais d'interface.
La bonne combinaison sorties automate/relais semble être le 24V CC.
Concernant les caractéristiques des contacts de relais, qui véhiculent du 230V, y a-t-il une notion de pouvoir de coupure à intégrer? et si oui (ce dont je ne doute pas) quelles sont les règles à retenir?
Il y aura 3 types d'utilisation:
- éclairage
- volets roulants
- divers sur prises de courant (lave linge, sèche linge, lave vaisselle,...)
Merci de vos expertises ou avis.
Pouvoir de coupure relais modulaires et contacteur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Pouvoir de coupure relais modulaires et contacteur
Bonjour,
Un relais ou un contacteur doit pouvoir:
-établir le courant (ce qui inclut les courants d'enclenchement, de démarrage) => pouvoir de fermeture
-couper le courant nominal de l'appareil et éventuellement un courant de surcharge => pouvoir de coupure
-transiter le courant de court-circuit => courant assigné de courte durée admissible
Le pouvoir de coupure s'exprime en ampères, associé à un
mini (en alternatif) ou à un rapport L/R maxi (en continu).
Pour les bobines en alternatif, le cos est souvent de 0,4.
Les contacteurs doivent résister à une certaine cadence de fonctionnement et nombre de manoeuvres : cela varie en fonction du type de récepteur. Par ex AC1 pour du résistif pur en alternatif, AC2, 3, 4 pour des moteurs, toujours en alternatif.
Les relais sont destinés à commander soit des bobines, soit des entrées statiques.
Pour votre usage, la notion "éclairage" est insuffisante. Une ampoule halogène 230V a un
de 1, mais un courant d'enclenchement pouvant atteindre 10 In. Une LBC a couramment un
de 1, et un courant de démarrage de 2 In.
Une pompes à chaleur, c'est soit pour les petites unités un variateur, avec des intensités maîtrisées, soit pour les grosses un moteur asynchrone (cat AC3).
Les critères les plus difficiles à maîtriser sont le pouvoir de coupure et la catégorie d'emploi (qui inclut la cadence /le nombre de manoeuvres).
Cordialement
Un relais ou un contacteur doit pouvoir:
-établir le courant (ce qui inclut les courants d'enclenchement, de démarrage) => pouvoir de fermeture
-couper le courant nominal de l'appareil et éventuellement un courant de surcharge => pouvoir de coupure
-transiter le courant de court-circuit => courant assigné de courte durée admissible
Le pouvoir de coupure s'exprime en ampères, associé à un
Pour les bobines en alternatif, le cos est souvent de 0,4.
Les contacteurs doivent résister à une certaine cadence de fonctionnement et nombre de manoeuvres : cela varie en fonction du type de récepteur. Par ex AC1 pour du résistif pur en alternatif, AC2, 3, 4 pour des moteurs, toujours en alternatif.
Les relais sont destinés à commander soit des bobines, soit des entrées statiques.
Pour votre usage, la notion "éclairage" est insuffisante. Une ampoule halogène 230V a un
Une pompes à chaleur, c'est soit pour les petites unités un variateur, avec des intensités maîtrisées, soit pour les grosses un moteur asynchrone (cat AC3).
Les critères les plus difficiles à maîtriser sont le pouvoir de coupure et la catégorie d'emploi (qui inclut la cadence /le nombre de manoeuvres).
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 7 invités
