groupe électrogène

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
rias2009
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 oct. 2013 10:33
Contact :

groupe électrogène

Message par rias2009 »

salut tout le monde
je suis entrain de préparer un cahier de charge pour l'achat d'un groupe électrogène de 800 KVA je dois spécifier la nature de groupe ..
c'est quoi la définition et la différence pour les applications Continu, Prime et Secours
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: groupe électrogène

Message par Candela »

Bonjour,
C'est la norme ISO 8528-1 .
Si vous trouvez que c'est trop cher, voici un extrait édité par un constructeur. Désolé, c'est en anglais...
Et un autre, en Français.
Un autre constructeur, plus développé et précis, toujours en Anglais.
attention, certains éléments comme la durée de surcharge sont laissés à l'appréciation du constructeur, et peuvent varier.
(ex: les groupes PRP ont souvent +10% 1h toutes les 12h)

Cordialement

PS: si vous définissez votre besoin, il sera possible de vous aiguiller.
Avatar du membre
rias2009
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 1 oct. 2013 10:33
Contact :

Re: groupe électrogène

Message par rias2009 »

merci infiniment
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités