Demande avis sur tableau divisionnaire

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Je me suis mal exprimé.
Dans mes propositions, la 1ère section correspond à la section de câble entre le DB et les borniers du tableau principal. La 2ème section correspond à la section de câble entre les borniers du tableau principal et le tableau divisionnaire.

En supposant que le disjoncteur de branchement soit à côté du tableau principal, on peut prendre une hypothèse de chute de tension de 2% maxi pour la liaison.
Avec du 10² et un disjoncteur 40A au départ (9kW) , on peut avoir une liaison de 25m entre les 2 tableaux.

@+
Carminas
Avatar du membre
ProseAngevine
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 24 sept. 2013 06:44
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par ProseAngevine »

Bonjour,
Merci beaucoup Carminas je croyais avoir compris certaines choses, et bien qu'à moitié seulement, de plus après avoir vu les prix des différents éléments, je crois que je vais plutot passer en 10mm2
Je vais refaire un schémas de principe en essayant de ne pas me tromper...
A+
Avatar du membre
ProseAngevine
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 24 sept. 2013 06:44
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par ProseAngevine »

Carminas a écrit :Bonjour

Comme vous le voyez il y a plusieurs possibilté. Par exemple :
- 10² disj 40A 10² IS 40A
- 16² disj 40A 10² IS 40A
- 16² disj 40A 16² IS 40A
- 16² disj 40A 16² IS 63A
- 16² disj 63A 16² IS 63A
@+
Re-bonjour,
Vu les prix je remanie mon projet,
- J'ai mis du 16² uniquement pour relier DB au bornier du tableau principal
- J'ai mis du 10² pour câbler tout le reste y compris pour parcourir les 12 mètres allant au tableau divisionnaire
Donc si j'ai bien compris la 2ème possibilité (16² disj 40A 10² IS 40A) mon schémas est-il correct ?

Image

Merci d'avance pour vos remarques, j’espère que c'est le bon cette fois ci??
a+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui votre schéma est correct.

Comme je vous l'ai dit l'option avec 63A la plus évolutive est aussi la plus chère.

Celle que vous avez retenue est je pense un bon compromis.

@+
Carminas
Avatar du membre
ProseAngevine
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 24 sept. 2013 06:44
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par ProseAngevine »

Carminas a écrit :Bonsoir

Oui votre schéma est correct.

Comme je vous l'ai dit l'option avec 63A la plus évolutive est aussi la plus chère.

Celle que vous avez retenue est je pense un bon compromis.
@+
Bonjour Carminas et merci beaucoup pour vos conseils, j'adopte ce montage . ;-)
Mzerci et bonne journée
Avatar du membre
funkybebel
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 2 déc. 2013 13:57
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par funkybebel »

Bonjour,
Je suis dans la même situation.
Je n'ai pas mis de protection 40A pour aller alimenter le nouveau coffret garage, mais je suis parti directement sous le disjoncteur général d'abonné.
Il me semble Carminas, que vous aviez approuvé ce genre de mise en oeuvre.
Est-ce toujours adéquat ? (j'ai aussi une quinzaine de mètres entre le tableau amont et aval).
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3510
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par Carminas »

Bonsoir

2 points dans votre remarques
- repartir du disjoncteur de branchement : ce n'est pas autorisé
- ne pas mettre de protection contre les surintensités au départ du câble vers un tableau divisionnaire : ce n'est plus autorisé depuis 2010

On peut éventuellement mettre en coffret de répartition en aval du disjoncteur de branchement et faire 2 départs vers 2 tableaux.
Dans ce cas on ne parle pas de tableau divisionnaire et si la section est adaptée au calibre maxi du disjoncteur de branchement (16² pour un DB 30/60A), on peut se passer du disjoncteur au départ.
Dans l'esprit de ceci :
Image

Mais ceci fait débat et tout le monde n'a pas exactement cette lecture de la norme ;-)

@+
Carminas
Avatar du membre
funkybebel
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 2 déc. 2013 13:57
Contact :

Re: Demande avis sur tableau divisionnaire

Message par funkybebel »

Merci beaucoup.
J'ai fait ça en 2011 chez ma soeur, donc à l'occasion je lui mettrai une protection avant de partir vers le garage. (je me suis pris sur les barrettes de distribution Ph/N/T, mais pas directement sous le disj d'abonné bien sûr). Pour 10m j'aurais penser que la protection de tête (disj abonné) suffisait.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités