confirmation montage disjoncteurs

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
evilabed
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 27 nov. 2013 12:42
Contact :

confirmation montage disjoncteurs

Message par evilabed »

salut les surfeurs!
j'ai fini mes lignes et mon tableau, ça marche bien mais je vais jouer la sécurité et demander à des vrais pros (tentative de vile flatterie) ce qu'ils en pensent.
voilà ma config :

TYPE A :
-ligne en 6 (plaques) - disjoncteur C32
-ligne spécialisée en 2,5 (lave linge) - disjoncteur C16 ou C20 (pas encore placé)
-ligne spécialisée en 2,5 (four) - disjoncteur C16 ou C20 (pas encore placé)
-ligne spécialisée en 2,5 (lave vaisselle ou frigo) - disjoncteur C16 ou C20 (pas encore placé)

TYPE AC :
-2 lignes en 2,5 (3 prises salon chaque) sur 1 disjoncteur C20
-2 lignes en 2,5 (3 prises cuisine chaque) sur 1 disjoncteur C20
-ligne en 2,5 (3 prises chambre) - disjoncteur C20
-ligne prise commandée en 2,5 - disjoncteur C10
-ligne en 1,5 (2 éclairages+interrupteurs) - disjoncteur C10
-ligne en 1,5 (radiateur SDB 1800W) - disjoncteur C16
-ligne en 2,5 (radiateur chambre 1000W) - disjoncteur C16
-ligne en 2,5 (2 radiateurs cuisine+ salon 2X1000W) - disjoncteur C20
-ligne en 2,5 (ballon 75l) - disjoncteur C20

dernière précision : y a t il des appareils pour lesquels il est obligatoire (ou utile) d'utiliser une ligne spécialisée ? (je sais il est un peu tard pour me poser la question)

merci d'avance les gars ;)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: confirmation montage disjoncteurs

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous ne dites pas dans quel cadre vous faites ce tableau ?
Installation neuve ?
Rénovation totale ?
Rénovation partielle ?
Mise en sécurité d'un tableau ?

Vous n'indiquez pas la surface du logement ni le calibre des ID.

Quelques remarques néanmoins.
Si le type A est un 40A il est trop chargé
La sélectivité n'est pas idéal, si le 2ème ID coupe, il n'y a plus ni prises ni éclairage qui fonctionne dans la maison

Pour les circuits spécialisés c'est OK, sauf si vous prévoyez d'ajouter un sèche linge

@+
Carminas
Avatar du membre
atomicbuzz
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
Contact :

Re: confirmation montage disjoncteurs

Message par atomicbuzz »

heu je sui pas tous a fait sur mais d'apres la normes , pour le radiateur de la sale de bains c'est du C10 ?
d'autant que 1800w on est autour de 7,8 A donc autant mettre du C10

" -ligne en 1,5 (radiateur SDB 1800W) - disjoncteur C16 "


et pour le ballon c'est une ligne spécialiser également ?


"-ligne en 2,5 (ballon 75l) - disjoncteur C20"

Image
Avatar du membre
evilabed
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 27 nov. 2013 12:42
Contact :

Re: confirmation montage disjoncteurs

Message par evilabed »

Bonjour!

Désolé pour le délai, j'ai un petit souci d'ordinateur à la maison et pas forcément trop le temps au boulot
Salut Carminas, vous êtes mon bienfaiteur d'Entraidelec non ? j'ai voulu croiser les infos pour plus de sûreté, mais il semble que vous êtes partout ! en tout cas merci pour cette nouvelle livraison :)

alors pour les précisions ;
-il s'agit de rénovation totale en apparent (presque terminée)
-la surface fait environ 35 à 40m² au sol mais murs mansardés sur 2 côtés
-le calibre des ID (type A et AC) est 40A
-le lave-linge fait aussi sèche-linge
-le ballon dispose d'une ligne spécialisée (mais comme il est dans un cagibi avec une fenêtre pas terrible, en ce moment il fait 16°C à minima mais selon les températures de cet hiver il faudra peut être que je rajoute un mini-convecteur dedans)
-@ atomicbuzz ; sur ton tableau la colonne 3 correspond au DD et la colonne 4 au fusible ? sinon ton argument me semble logique mais je ne saurais vraiment en juger

je ne savais même pas qu'on pouvait trop charger les ID :oops:
sur le type A j'ai mis les 3 lignes spécialisées car les prises qui y sont reliées sont physiquement au même endroit, me suis dit que c'était plus logique ou "sécure" de pouvoir interchanger les prises sans avoir à se demander si c'est celle du lave-linge (mais seulement si il faut également mettre le même DD en protection sur les 3 lignes évidemment). mais si en plus il faut que je mettre le circuit éclairage ou les prises peut être qu'il faut que je change de modèle?

merci pour vos réponses ;)
Avatar du membre
atomicbuzz
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
Contact :

Re: confirmation montage disjoncteurs

Message par atomicbuzz »

oui la 3eme collone est pour les DD

pour le four c'est a mettre sur le type AC

tien je vais faire plus simple regarde la norme pour une solution minimal sur du 35m2

Image
Avatar du membre
evilabed
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 27 nov. 2013 12:42
Contact :

Re: confirmation montage disjoncteurs

Message par evilabed »

bonjour!
et merci pour le petit schéma atomic ;)

tu saurais me dire comment on sait que l'interrupteur différentiel est trop chargé ? et si changer de modèle suffira? (j'ai vu qu'il y en a de 63A) parce que j'aurais bien mis plaques, éclairage et les 3 lignes spécialisées sur le type A (si c'est pertinent de mettre le même modèle de disjoncteur (C16 ou C20) sur lave-linge/sèche-linge, four, lave-vaisselle et frigo)

accessoirement, j'ai un C20 sur la ligne du ballon, ça suffira si je rajoute un chauffage, max 1000W ?

++
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: confirmation montage disjoncteurs

Message par Carminas »

Bonsoir

Si rénovation totale, il faut respecter la NF C 15-100 en totalité.

Si le logement fait entre 35m² et 40m², il faut donc 3 ID.

Il faut donc revoir votre logique de répartition

Perso je mettrai :
Sous un type A 40A:
Plaque + LL + 1 circuit éclairage + 1 circuit prises type chambre ou salon
Sous un type AC 40A
Chauffage + ballon
Sous un type AC 40A
tout le reste

@+
Carminas
Avatar du membre
evilabed
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 27 nov. 2013 12:42
Contact :

Re: confirmation montage disjoncteurs

Message par evilabed »

entendu, merci Carminas
je pense que je vais me débrouiller avec ça
bonne continuation
Avatar du membre
atomicbuzz
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 28 sept. 2013 00:14
Contact :

Re: confirmation montage disjoncteurs

Message par atomicbuzz »

Carminas a plus d'expérience que moi pour les différentiel ....donc voila tu as tout
dsl de ne pas avoir repondu plus tot je ne dispose plus d'internet la semaine dans mon nouveau travail peut être la semaine prochaine :-D
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités