Bonjour , j'ai lu dans la NFC 15100 que pour le régime TT , une double isolation était conforme entre le disjoncteur de branchement et le TGBT par exemple . Voici mes questions :
1°cas : Un DB non différentiel alimentant un TGBT complétement métallique conforme ou non ? ( Je dirais non )
2°cas : Un DB non différentiel située en bordure de route passant en enterré pour arriver dans un TGBT de classe 2 d'un bungalow conforme ou non ? (Je dirais oui )
Merci de vos réponses
Disjoncteur de branchement régime TT
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur de branchement régime TT
Bonjour,
Détails en page 49 de ce document*. Ce qui valide également votre n°2....
Cordialement
*page 49 du document original
La classe 2 doit se poursuivre jusqu' aux bornes aval du (des) premier(s) DDR. Donc c'est bon si par exemple il y a en tête un disjoncteur différentiel avec une "zone classe 2" dans l'armoire incluant ce(s) DDR et tout ce qui est en amont.matoche88 a écrit :
1°cas : Un DB non différentiel alimentant un TGBT complétement métallique conforme ou non ? ( Je dirais non )
Détails en page 49 de ce document*. Ce qui valide également votre n°2....
Cordialement
*page 49 du document original
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
