interrupteur differentiel 40 ou 63??

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
aalegrand
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 29 oct. 2008 12:57
Contact :

interrupteur differentiel 40 ou 63??

Message par aalegrand »

Quand doit on mettre un interrupteur differentiel 63A?
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??

Message par Blade3655 »

Si la protection amont est un disjoncteur 63A ou si la consommation l'exige en aval...
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
aalegrand
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 29 oct. 2008 12:57
Contact :

Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??

Message par aalegrand »

"Si la consommation en aval l'exige" c'est à dire combien??
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??

Message par RFco »

Bonjour,

Dites nous les circuits à protéger. Y a t'il un seul ou plusieurs différentiels???



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??

Message par Candela »

Bonjour,
aalegrand a écrit :"Si la consommation en aval l'exige" c'est à dire combien??
Eh bien...plus de 40 et moins de 63A! Il s'agit de la valeur réelle transitant par cet appareil (et pas de la somme des calibres des disjoncteurs situés en aval). Je vous concède que ce n'est pas toujours simple à déterminer, mais la C15-100 vous donne quelques repères en fonction des circuits alimentés.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: interrupteur differentiel 40 ou 63??

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut que la consommation utilisée simultanément sous un même ID 40A n'excéde pas 40A.

Pour arriver à déterminer celà, il n'y a pas de règle absolue, le mieux est de faire une répartition homogène des différents consommateurs entre tous les ID.

Par exemple, vous pouvez procéder de la façon suivante :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités