NFC 15-100 / PC proximité immédiate commande éclairage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
polo_c_moi
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 30 oct. 2013 16:13
Contact :

NFC 15-100 / PC proximité immédiate commande éclairage

Message par polo_c_moi »

Bonjour,

Avant de commencer à percer avec ma scie cloche dans une chambre de que je rénove. Je lis soigneusement les normes NFC 15-100.

J'ai 2 versions :
1)schneider-electric/ Norme NF C 15-100 - Guide 2012
2)legrand / je fais moi-même mon installation électrique

Les deux documents indiquent qu'il faudrait mettre à coté des interrupteurs et à priori à même hauteur une PC. Esthétiquement cela me semble étrange et d'ailleurs, je ne vois pas la plue-value que cela apporte de mettre une PC à même hauteur d'un interrupteur.
cf. images doc schneider-electric ci-dessous :
Image
Image
cf. image doc legrand ci-dessous :
Image

Qu'en pensez-vous?

Merci

PS : les image n'apparaissent pas, je copie les liens ci-dessous
https://docs.google.com/file/d/0B3RSw2x ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3RSw2 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3RSw2 ... sp=sharing
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: NFC 15-100 / PC proximité immédiate commande éclairage

Message par RFco »

Bonjour


Quel est l'intérêt de poser la question ici alors que tu a déjà eu des réponses dont tu a eu connaissance.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: NFC 15-100 / PC proximité immédiate commande éclairage

Message par philippe68 »

Bonjour,

cette disposition découle de la mise en œuvre des prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l'accessibilité handicapés.
Vous n'y êtes pas soumis si vous construisez ou rénovez votre habitation personnelle.

Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: NFC 15-100 / PC proximité immédiate commande éclairage

Message par RFco »

bonsoir philippe68

il a déjà eu cette réponse ce midi sur un autre site...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: NFC 15-100 / PC proximité immédiate commande éclairage

Message par philippe68 »

Je trouvais juste l'information pertinente pour les autres lecteurs

Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: NFC 15-100 / PC proximité immédiate commande éclairage

Message par RFco »

bonsoir philippe68


ce n'est pas faux, certes, mais je ne juge pas utile de répéter les réponses identiques sur de multiples forums, c'est une perte de temps et ne permet en rien le référencement


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités