Bonjour les spécialistes de l’électricité,
Je souhaiterais savoir pour quel équipement il est conseillé de mettre un disjoncteur de courbe D et non de courbe C. J’ai ma petite idée mais je ne dois pas penser à tous les cas possible.
A ma connaissance, les équipements ou les situations suivantes qui le nécessitent sont les suivantes :
1 - Moteur avec un courant de démarrage Id > x5 In
2 - Amont transformateur
3 - Amont onduleur
4 – (Climatisation)
Même interrogation pour le disjoncteur courbe B …
1 - Aval onduleur (If bas) … souvent obligé
2 - Aval transformateur (If bas) … souvent obligé
Par avance, merci pour vos réponses.
Quelle courbe de déclenchement choisir ....
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Quelle courbe de déclenchement choisir ....
Bonjour,
il faudrait ajouter:
Courbe D: condensateurs
Courbe B: aval de groupe électrogènes et alternateurs, circuits longs et de faible section amenant un if, voire un iK1 faible
Cordialement
il faudrait ajouter:
Courbe D: condensateurs
Courbe B: aval de groupe électrogènes et alternateurs, circuits longs et de faible section amenant un if, voire un iK1 faible
Cordialement
Re: Quelle courbe de déclenchement choisir ....
Bonjour,
le If bas ne doit pas forcément ^tre une contrainte de dimensionnement.
Le If peut être "contré" par un DDR et non un courbe B
Par exemple si vous disposez d'un récepteur avec une forte impédance(Id=10*In), In=15A et que votre If= 255A ik1min = 3000A schéma TN-S, il vaudra mieux un courbe D16A + DDR 300mA plutôt qu'un courbe B 50A : rappel le câble doit toujours être dimensionnée à Irth (ou In suivant gamme disj)!
En aval d'un transformateur BT/BT il n'est pas recommandé d'un mettre un courbe B en tête, un courbe C suffit largement. De plus, vous aurez u gros problème de sélectivité en aval d'un courbe B!
le If bas ne doit pas forcément ^tre une contrainte de dimensionnement.
Le If peut être "contré" par un DDR et non un courbe B
Par exemple si vous disposez d'un récepteur avec une forte impédance(Id=10*In), In=15A et que votre If= 255A ik1min = 3000A schéma TN-S, il vaudra mieux un courbe D16A + DDR 300mA plutôt qu'un courbe B 50A : rappel le câble doit toujours être dimensionnée à Irth (ou In suivant gamme disj)!
En aval d'un transformateur BT/BT il n'est pas recommandé d'un mettre un courbe B en tête, un courbe C suffit largement. De plus, vous aurez u gros problème de sélectivité en aval d'un courbe B!
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Quelle courbe de déclenchement choisir ....
Bonjour,
Une protection de câble est toujours un compromis de plusieurs facteurs, et la règle générale est, je pense, de toujours rechercher la solution la moins chère.
Si "ça passe", l'option courbe B est de très loin moins chère que l'ajout d'un DDR. Cette dernière solution sera en effet utile, voire nécessaire pour régler des cas particuliers comme de très grandes longueurs, l'aval de Tr BT/BT de faible puissance ou des problèmes de sélectivité.
Si le disjoncteur est en protection secondaire de Tr avec des départs aval, il y a en effet peu de chances qu'un appareil courbe B convienne.
Cordialemenr
Pour justifier votre raisonnement, vous citez des cas particuliers.yoann73 a écrit :
le If bas ne doit pas forcément ^tre une contrainte de dimensionnement.
Le If peut être "contré" par un DDR et non un courbe B
Une protection de câble est toujours un compromis de plusieurs facteurs, et la règle générale est, je pense, de toujours rechercher la solution la moins chère.
Si "ça passe", l'option courbe B est de très loin moins chère que l'ajout d'un DDR. Cette dernière solution sera en effet utile, voire nécessaire pour régler des cas particuliers comme de très grandes longueurs, l'aval de Tr BT/BT de faible puissance ou des problèmes de sélectivité.
Si le disjoncteur est en protection secondaire de Tr avec des départs aval, il y a en effet peu de chances qu'un appareil courbe B convienne.
Cordialemenr
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

