Cablage réseau et dérivation

Message par polo_c_moi »

Bonjour,

Je prépare le cablage de la partie courant fort et courant faible d'une chambre de mon appartement.

Mes contraintes :
Comme je ne veux pas mettre tout l'appartement en chantier je me restreint à cette unique pièce.
C'est pourquoi, je vais probablement avoir recours à de multiples boites de dérivation pour le courant fort (c'est classique) mais aussi pour le courant faible (ça l'est moins, il me semble).
Ainsi quand je ferai les pièces qui se situent entre cette chambre et le tableau général, je n'aurais qu'à amener et brancher les prises de courants et luminaires que je n'avais pas encore pu connecter.

Mes questions :
1) Existe-t-il des boitiers dérivation spécifiques pour les cables rj45?
2) J'imagine qu'il fortement déconseiller de mettre mes connexions courant fort et faible dans la même boite de derivation?
3) Pour raccorder deux cables (ou plutôt ralonger chaque cable rj45 de la chambre pour qu'ils aillent jusqu'au tableau général), je compte utiliser des prises rj45 femelles, est-ce une bonne idée, y aura-t-il des pertes?
4) les gaines courant fort doivent elles être distantes de celle su courant faible et de combien?

Merci.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Cablage réseau et dérivation

Message par Didier62 »

bonjour,

1/ non,pas de boite de dérivation pour dispatcher les cables informatiques (en tout cas pour une installation faite dans les rêgles de l'art);les cables vont du tableau de communication aux différentes prises murales.
2/ce n'est pas déconseillé,c'est interdit.
3/à chaque fois qu'il y a "contact" ,vous avez de petites pertes. (ca se vérifie lorsqu'on fait une réflectométrie du lien informatique)
4/la norme prévoit une séparation physique des courants "forts" et "faibles", vous pouvez prendre une moulure avec une séparation à l'intérieur pour étre conforme.

cordialement.
Avatar du membre
polo_c_moi
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mer. 30 oct. 2013 16:13
Contact :

Re: Cablage réseau et dérivation

Message par polo_c_moi »

Merci pour toutes ces réponses claires.
Je vais continuer à réfléchir au cheminement de mes cables réseaux.