Bonjour,
Dans mon précédent logement, j'avais une étuve de 8.56 KW qui a fonctionné 15 ans sans soucis.J'ai souhaité réaliser la même installation dans mon nouveau logement pour ma nouvelle étuve de 9Kw .
J'ai fais 6 cuissons (10H) sans problème, et à lors de la 7eme cuisson, l'installation disjonctée dans la nuit !
Voici la description de l’installation :
- Disjoncteur de 60 A monophasé
- ID 40A/30ma/Type-AC (DX3) + C40 (tableau principale)
- Câble 10mm² (12 mètres)
- C40 + Voyant (tableau secondaire)
- Câble 10mm² (1.5 mètres)
- Etuve
C'est le C40 du tableau secondaire qui a coupé, j'ai relancé l'étuve quelques minutes le lendemain pour voir, mais tout semble fonctionner normalement (résistances alimentées)
Je suis à la campagne avec un réseau électrique un peu fluctuant...
J'ai peur que mes C40 soit limite pour 9KW (41 Ampères ?), mon 10² peut prendre 45 Ampères mais ou trouver deux disjoncteur de 45 Ampères monophasés ?
Dois je impérativement passé sur du 16mm² + C63 ?
Je viens de trouver une étiquette de test avec les valeurs :
Rating: 9.0 kw, 220v, L1:16.6 A, L2: 16.0 A, L3: 16.3 A (Tested on 240V)
Le four a été livré en monophasé mais les tests semble avoir été fait en triphasé, si j’additionne les courant j'obtiens 48.9 A soit 10.7 Kw... je ne comprends pas...
Pouvez vous m'aider
Cordialement
PS : En complément Je viens d'avoir le fabriquant anglais au téléphone qui me confirme : "Forty amps is [Interdit] current [Interdit] need".
Etuve 9 Kw et disjoncteur
Re: Etuve 9 Kw et disjoncteur
Bonsoir,
9000/230=39.13A
9000/220=40.90A
9000/215=41.86A
Utiliser un pince ampermetrique pour verifier la consommation réel, car un disjoncteur de 40A me semble trop juste.
9000/230=39.13A
9000/220=40.90A
9000/215=41.86A
Utiliser un pince ampermetrique pour verifier la consommation réel, car un disjoncteur de 40A me semble trop juste.
L'art et la manière...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Etuve 9 Kw et disjoncteur
bonsoir,
attention à la température ambiante, car celle-ci modifie le calibre des disjoncteurs et interrupteurs différentiels
voir le tableau page 5 Fiche technique : F01293FR/01
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 3FR-01.pdf
voir le tableau page 5 Fiche technique : F01325FR/01
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 5FR-01.pdf
voir page K62 et K63 Déclassement en température
http://www.schneider-electric.fr/docume ... e&page=K62
plus d'informations voir le mémo avec les liens
http://myreader.toile-libre.org/declass ... rature.pdf
à mon avis au delà de 8 kW en domestique
prévoir un inter différentiel 63A type AC
disjoncteur 63A courbe C
section des conducteurs 16²
cordialement
attention à la température ambiante, car celle-ci modifie le calibre des disjoncteurs et interrupteurs différentiels
voir le tableau page 5 Fiche technique : F01293FR/01
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 3FR-01.pdf
voir le tableau page 5 Fiche technique : F01325FR/01
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 5FR-01.pdf
voir page K62 et K63 Déclassement en température
http://www.schneider-electric.fr/docume ... e&page=K62
plus d'informations voir le mémo avec les liens
http://myreader.toile-libre.org/declass ... rature.pdf
à mon avis au delà de 8 kW en domestique
prévoir un inter différentiel 63A type AC
disjoncteur 63A courbe C
section des conducteurs 16²
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités

