Bonjour,
Sur une installation j'ai observé un transfo 630kva avec une protection en aval de calibre 1600A ce calibre étant supérieur a la puissance du transfo,l'installation est elle conforme et y a 't'il risque?
D'avance merci pour vos reponses
Sur une installation j'ai observé un transfo 630kva avec une protection en aval de calibre 1600A ce calibre étant supérieur a la puissance du transfo,l'installation est elle conforme et y a 't'il risque?
D'avance merci pour vos reponses
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transfo et protection
Bonjour,
Le problème est non pas le "calibre" , mais le réglage de ce disjoncteur.
Dans ces tailles, un disjoncteur est constitué par:
-Une base mécanique
-Un système de mesure (Tc ou autre)
-un relais de protection généralement électronique
Dans la gamme des "boîtiers moulés" on désigne généralement par "déclencheur" un ensemble assurant mesure et protection.
De ce fait, le réglage peut descendre très bas et convenir effectivement pour un 630 kVA (In 887 A pour 410V à vide).
Reste à connaître les raisons de ce surdimensionnement:
-récupérer un matériel existant
-préparer une future augmentation de puissance
-(peu probable actuellement) disposer d'un meilleur pouvoir de coupure ou de fonctions non disponibles dans un 1000A
-régime de fonctionnement particulier, par exemple surcharges cycliques nécessitant une protection plus adaptée par un autre dispositif (par ex une image thermique).
Bien entendu, si le réglage n'est pas adapté au transfo, celui-ci n'est pas protégé convenablement.
Cordialement
Le problème est non pas le "calibre" , mais le réglage de ce disjoncteur.
Dans ces tailles, un disjoncteur est constitué par:
-Une base mécanique
-Un système de mesure (Tc ou autre)
-un relais de protection généralement électronique
Dans la gamme des "boîtiers moulés" on désigne généralement par "déclencheur" un ensemble assurant mesure et protection.
De ce fait, le réglage peut descendre très bas et convenir effectivement pour un 630 kVA (In 887 A pour 410V à vide).
Reste à connaître les raisons de ce surdimensionnement:
-récupérer un matériel existant
-préparer une future augmentation de puissance
-(peu probable actuellement) disposer d'un meilleur pouvoir de coupure ou de fonctions non disponibles dans un 1000A
-régime de fonctionnement particulier, par exemple surcharges cycliques nécessitant une protection plus adaptée par un autre dispositif (par ex une image thermique).
Bien entendu, si le réglage n'est pas adapté au transfo, celui-ci n'est pas protégé convenablement.
Cordialement
Re: transfo et protection
Bonjour,
Merci une foi de plus pour la précision de la réponse malgré le peu d'information dans ma question.
Don si je comprend en cas de réglage a 1 on peu conclure que la protection n'est pas adapté pour le transformateur, on peu donc dire que l'installation est non conforme en cas de surcharge et selon la norme(?).
CDT
Merci une foi de plus pour la précision de la réponse malgré le peu d'information dans ma question.
Don si je comprend en cas de réglage a 1 on peu conclure que la protection n'est pas adapté pour le transformateur, on peu donc dire que l'installation est non conforme en cas de surcharge et selon la norme(?).
CDT
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transfo et protection
Bonjour,
le sujet a été traité ICI
On peut considérer qu'un thermostat suffit à protéger un transfo contre les surcharges, la C13-100 le permet.
Cependant si ce thermostat est immergé dans l'huile d'un transfo (ou tout autre diélectrique liquide), la constante de temps n'est pas celle du bobinage; la protection sera parfaite pour les faibles surcharges prolongées, correcte pour les surcharges "ordinaires" et mauvaise pour les surcharges importantes. En effet dans ce cas le cuivre et donc les isolants peuvent subir un échauffement dépassant les limites admises bien avant que l'huile atteigne la température de déclenchement.
La C13-100 se préoccupe avant tout de la sécurité, la protection du matériel passe au second plan...
Quand à la C 15-100, son domaine commence aux bornes aval du transfo HT/BT. On doit veiller à ce que la liaison BT soit protégée, et il faudra sans doute la dimensionner pour 1600A...
En résumé, en l'absence de protection adaptée par disjoncteur, il faut vérifier point par point que d'autre matériels assurent effectivement la sécurité. L'utilisateur apprécie en général qu'on protège aussi son matériel
Cordialement
le sujet a été traité ICI
On peut considérer qu'un thermostat suffit à protéger un transfo contre les surcharges, la C13-100 le permet.
Cependant si ce thermostat est immergé dans l'huile d'un transfo (ou tout autre diélectrique liquide), la constante de temps n'est pas celle du bobinage; la protection sera parfaite pour les faibles surcharges prolongées, correcte pour les surcharges "ordinaires" et mauvaise pour les surcharges importantes. En effet dans ce cas le cuivre et donc les isolants peuvent subir un échauffement dépassant les limites admises bien avant que l'huile atteigne la température de déclenchement.
La C13-100 se préoccupe avant tout de la sécurité, la protection du matériel passe au second plan...
Quand à la C 15-100, son domaine commence aux bornes aval du transfo HT/BT. On doit veiller à ce que la liaison BT soit protégée, et il faudra sans doute la dimensionner pour 1600A...
En résumé, en l'absence de protection adaptée par disjoncteur, il faut vérifier point par point que d'autre matériels assurent effectivement la sécurité. L'utilisateur apprécie en général qu'on protège aussi son matériel
Cordialement
Re: transfo et protection
Merci pour le lien ainsi que pour ton complément d'information .
Mais donc (j'ai peur de te faire répéter desolé)en resumé si je comprend bien d'un point de vu purement de la norme rien n’empêche de garder
le calibrage a 1600A car la sonde DGPT2(ou relais...) fait office de protection contre les surcharges ceci étant il serai judicieux de régler la protection au mieux afin d’éviter tout risque sur le matériel.
Mais donc (j'ai peur de te faire répéter desolé)en resumé si je comprend bien d'un point de vu purement de la norme rien n’empêche de garder
le calibrage a 1600A car la sonde DGPT2(ou relais...) fait office de protection contre les surcharges ceci étant il serai judicieux de régler la protection au mieux afin d’éviter tout risque sur le matériel.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transfo et protection
Bonsoir,
Il existe différents cas de dispense de cette protection, mais il est totalement exclu que le thermostat puisse assurer la protection de ces câbles.
C'est pourquoi le cas que tu cites doit correspondre à une situation très particulière si conformité il y a. L'organisme de contrôle n'a rien signalé?
Cordialement
C'est cela en considérant la C 13-100 et le transfo, mais ne pas oublier la C15-100 qui impose la protection de la liaison bt (les câbles reliant le transfo au Disjoncteur) et le cas échéant (Disjoncteur placé en dehors d'un TGBT) de la liaison en aval du Disjoncteur.molto a écrit : le calibrage a 1600A car la sonde DGPT2(ou relais...) fait office de protection contre les surcharges ceci étant il serai judicieux de régler la protection au mieux afin d’éviter tout risque sur le matériel.
Il existe différents cas de dispense de cette protection, mais il est totalement exclu que le thermostat puisse assurer la protection de ces câbles.
C'est pourquoi le cas que tu cites doit correspondre à une situation très particulière si conformité il y a. L'organisme de contrôle n'a rien signalé?
Cordialement
Re: transfo et protection
Ma mission consiste a mettre a jour les schémas dans différent bâtiment ERT (vraiment particulier par rapport aux ERP),cette partie de l'installation ne concerne pas ma mission(c'est ma curiosité qui ma donnée l'envie de poser la question sur VOLTA) de plus je n'ai pas accès au rapport du bureau de contrôle.Mais si les câbles sont dimensionnés a 1600A en théorie le bureau de contrôle n'a pas dut faire d'observation .
Merci d'avoir pris mes messages en considération et surtout bravo pour ce site référence.
CDT
Merci d'avoir pris mes messages en considération et surtout bravo pour ce site référence.