Four Poterie (Alimentation & Protection)
Four Poterie (Alimentation & Protection)
Bonjour à tous,
Merci par avance pour vos conseils et réponses !
Voila le problème !
Une dame vient de recevoir un four à poterie avec une plaque signalétique (puissance 7500w sous 230v)
Le four d'occasion était branché avec un câble 5G2.5mm² avec 2 noirs ensemble et bleu/marron ensemble pour câblage sous 230v !
Dans sa maison, le four est à une distance de 25m/30m !
D'après mes fournisseurs, et mes calculs, il faudrait le câbler avec du 3G10mm² !
7500/230=32,61 A donc Disjoncteur 40A et d'après l'abaque prendre du 3G10mm²
Elle ne s'en servirait qu'une fois par mois au mieux !
Le seul problème est que le tout revient très cher !
Certains autres pro m'ont dit de mettre du 3G6mm², du coup cela diminue la facture, mais je veux être dans les règles et en sécurité !
Donc branchement du four avec du 3G10mm², puis au bout du câble, ajout d'une fiche mâle ; Rajout au tableau d'un id 40A de type Ac en protection et d'un disjoncteur 40A, puis ajout d'un boitier avec fiche femelle pour brancher le câble !
Je ne peux brancher le câble en continue pour raison de coût pour la personne, et qu'elle ne va s'en servir que très peu, d'où l'utilisation de fiche/connecteur !
Merci encore de vos conseils !
Cordialement !
--- Loïc ---
*************
Merci par avance pour vos conseils et réponses !
Voila le problème !
Une dame vient de recevoir un four à poterie avec une plaque signalétique (puissance 7500w sous 230v)
Le four d'occasion était branché avec un câble 5G2.5mm² avec 2 noirs ensemble et bleu/marron ensemble pour câblage sous 230v !
Dans sa maison, le four est à une distance de 25m/30m !
D'après mes fournisseurs, et mes calculs, il faudrait le câbler avec du 3G10mm² !
7500/230=32,61 A donc Disjoncteur 40A et d'après l'abaque prendre du 3G10mm²
Elle ne s'en servirait qu'une fois par mois au mieux !
Le seul problème est que le tout revient très cher !
Certains autres pro m'ont dit de mettre du 3G6mm², du coup cela diminue la facture, mais je veux être dans les règles et en sécurité !
Donc branchement du four avec du 3G10mm², puis au bout du câble, ajout d'une fiche mâle ; Rajout au tableau d'un id 40A de type Ac en protection et d'un disjoncteur 40A, puis ajout d'un boitier avec fiche femelle pour brancher le câble !
Je ne peux brancher le câble en continue pour raison de coût pour la personne, et qu'elle ne va s'en servir que très peu, d'où l'utilisation de fiche/connecteur !
Merci encore de vos conseils !
Cordialement !
--- Loïc ---
*************
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Four Poterie (Alimentation & Protection)
Bonjour,
Au vu des données énoncées votre choix parait tout a fait cohérent
Rien à rajouter, malheureusement faut y mettre le prix ou bien changer de four!!!
Cordialement
Au vu des données énoncées votre choix parait tout a fait cohérent
Rien à rajouter, malheureusement faut y mettre le prix ou bien changer de four!!!
Cordialement
Re: Four Poterie (Alimentation & Protection)
Bonsoir,
Merci pour votre réponse !
Si d'autres personnes ont des réponses pour confronter ou non !
Merci par avance !
Bonne soirée !
--- Loïc ---
*************
Merci pour votre réponse !
Si d'autres personnes ont des réponses pour confronter ou non !
Merci par avance !
Bonne soirée !
--- Loïc ---
*************
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Four Poterie (Alimentation & Protection)
Bonsoir,
totalement d'accord avec Philippe68, toutefois comme il s'agit d'un four d'occasion, vérifiez le couplage des résistances. Étant donné la puissance de 7,5kW, c'est peut-être un four triphasé avec un couplage en monophasé. Aussi suivant le couplage la puissance n'est peut-être pas de 7,5kW.
Voir le lien ci-après avec les schémas et la valeur de la puissance suivant le couplage réalisé.
http://bernardrousset.unblog.fr/2006/09 ... r-un-four/
cordialement
totalement d'accord avec Philippe68, toutefois comme il s'agit d'un four d'occasion, vérifiez le couplage des résistances. Étant donné la puissance de 7,5kW, c'est peut-être un four triphasé avec un couplage en monophasé. Aussi suivant le couplage la puissance n'est peut-être pas de 7,5kW.
Voir le lien ci-après avec les schémas et la valeur de la puissance suivant le couplage réalisé.
http://bernardrousset.unblog.fr/2006/09 ... r-un-four/
cordialement
Re: Four Poterie (Alimentation & Protection)
Bonsoir,
Merci de votre réponse et du lien donné !
J'ai regardé tout ça et je suis un peu perdu, les cours sont un peu loin !!!
Il y avait sur le four 5 fils de branché (5G2.5mm²), dont 2 couples de fils tressés ensemble !
Le four fonctionnait avant (à priori) chez un particulier avec ce type de câblage !
Mais je ne veux prendre aucun risque !
Le précédent possesseur a peut être eu juste de la chance qu'aucun accident ne survienne !!!
D'après le lien on dirait alim 5 fils mais pas de branchement mono avec les 3 phases communes !
Le problème, c'est que je n'ai pas eu accès, lors de la visite aux branchements et barrettes de couplage !
Merci encore !
--- Loïc ---
*************
Merci de votre réponse et du lien donné !
J'ai regardé tout ça et je suis un peu perdu, les cours sont un peu loin !!!
Il y avait sur le four 5 fils de branché (5G2.5mm²), dont 2 couples de fils tressés ensemble !
Le four fonctionnait avant (à priori) chez un particulier avec ce type de câblage !
Mais je ne veux prendre aucun risque !
Le précédent possesseur a peut être eu juste de la chance qu'aucun accident ne survienne !!!
D'après le lien on dirait alim 5 fils mais pas de branchement mono avec les 3 phases communes !
Le problème, c'est que je n'ai pas eu accès, lors de la visite aux branchements et barrettes de couplage !
Merci encore !
--- Loïc ---
*************
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Four Poterie (Alimentation & Protection)
bonsoir,
il faudrait faire une mesure des résistances pour retrouver le couplage du four.
J'ai fait un tableau excel avec un schéma pour un four (3 résistances) triphasé couplé en monophasé.
Le lien
http://myreader.toile-libre.org/couplag ... stance.pdf
cordialement
il faudrait faire une mesure des résistances pour retrouver le couplage du four.
J'ai fait un tableau excel avec un schéma pour un four (3 résistances) triphasé couplé en monophasé.
Le lien
http://myreader.toile-libre.org/couplag ... stance.pdf
cordialement
Re: Four Poterie (Alimentation & Protection)
Bonsoir Pericles,
Merci beaucoup pour ce schéma, je pense qu'il va bien m'aider !
Dés que j'ai des infos à communiquer, j'en fait part !
Merci & Bonne soirée !
--- Loïc ---
*************
Merci beaucoup pour ce schéma, je pense qu'il va bien m'aider !
Dés que j'ai des infos à communiquer, j'en fait part !
Merci & Bonne soirée !
--- Loïc ---
*************
Re: Four Poterie (Alimentation & Protection)
Merci encore, c'est vraiment bien fait 
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 5 invités