Tableau secondaire
Tableau secondaire
Mon compteur EDF est en 75A, les fils doivent donc etre en 25mm2. J'avais tirer une gaine de 10mm2 il y a longtemps et je voudrais l'utiliser pour créer un tableau secondaire , je sais qu'il aurait fallut du 25mm2 mais je ne peux pas les changer. Y a t'il un appareil ou une astuce pour que mes fils en 10mm2 ne pose pas de pb????
- darkalbator
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
- Localisation : 67
- Contact :
Re: Tableau secondaire
Bonjour,
il suffit de protéger les fils de 10mm² par un disjonteur (ou des fusibles) de 40A. Dans ce cas, si les 40A suffisent, il n'y aura pas de problèmes.
Cordialement.
il suffit de protéger les fils de 10mm² par un disjonteur (ou des fusibles) de 40A. Dans ce cas, si les 40A suffisent, il n'y aura pas de problèmes.
Cordialement.
Re: Tableau secondaire
OK merci Darkalbator mais je pensais qu'un tableau secondaire devait partir des borniers du tableau principal puis redemarrer sur un interrupteur differentiel! Alors je le place ou mon disjoncteur
????


Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités