tirage prise de terre dans le fourreau EDF

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

tirage prise de terre dans le fourreau EDF

Message par htc »

Bonsoir à tous
Chez un client, la prise de terre (très certainement a fond de fouille) est rompue et inaccessible.
Le problème est que le tableau est plutôt au milieu de la maison donc difficile de tirer une nouvelle terre de façon discrète.
Mais la liaison qui amène le courant depuis le coffret EDF en limite de propriété passe par un regard à quelques mètres de la maison.
J'aurais l'occasion techniquement d'ouvrir cette gaine dans le regard et d'y enfiler un fil 16mm² cuivre jusqu'au tableau électrique (environ 7 mètres).
Je voudrais planter un piquet dans ce regard et mettre la barrette de mesure.
Ma question : en ai-je le droit ? Peut on faire côtoyer une alimentation EDF et un fil de terre dans une même gaine ?

Merci d'avance pour votre aide
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: tirage prise de terre dans le fourreau EDF

Message par fab »

bonjour,

ou se trouve le disjoncteur de branchement ?
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: tirage prise de terre dans le fourreau EDF

Message par htc »

Bonjour Fab
Le DB se situe en limite de propriété (enfin je crois ...)
Et si il était dans le logement?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tirage prise de terre dans le fourreau EDF

Message par RFco »

hello


si le DB est en lmite de propriété, c'est possible

sinon, c'est interdit


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: tirage prise de terre dans le fourreau EDF

Message par htc »

Merci RFco

Je m'attendais a cette réponse d'où ma question ...

Et sinon les 2 solutions techniques suivantes sont elles possibles :
1/ déplacer la barrette de coupure dans le regard et tirer un 16mm² isolé cuivre
ou
2/ laisser la barrette dans la GTL et tirer une câblette cuivre nu 25mm²

(je préfèrerais la N°1 bien sûr !)
Bonne nuit a tous
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tirage prise de terre dans le fourreau EDF

Message par RFco »

bonjour


la barrette de coupure n'est pas obligatoire

la liaison depuis le piquet c'est soit 25² nu soit 16mm² ""isolé""


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités