disjoncteur hta

Message par edfhelp »

bonsoir,


1-Qu'est ce qu'une commande à TUMBLER?


2-Quand on parle de bander un ressort, c'est en fait tendre le ressort pour permettre l'enclenchement et le déclenchement des ressorts respectifs?


3-Pourquoi on ne cherche pas plutôt à comprimer les ressorts?

Bien à vous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: disjoncteur hta

Message par Candela »

Bonjour,
1-Une commande à tumbler se traduit en Français par "à dépassement de point mort".
Au cours d'un mouvement, généralement rotatif, on bande un ressort sans qu'il y ait accrochage, c'est à dire qu'après un certain point le ressort de détend brusquement et réalise une manoeuvre brusque sans qu'il y ait d'autre action que celle entamée.
C'est une action manuelle ou motorisée, mais qui ne permet aucune "action réflexe".
Une commande à accrochage nécessite un cliquet pour maintenir indéfiniment le ressort bandé. Le déclenchement peut se faire par un bouton mécanique, une bobine ou un percuteur. Par sécurité, il y a accumulation d'énergie de façon à ce que l'on puisse toujours faire au moins une ouverture. Le cycle peut être F-O ou O-F-O par exemple, mais jamais O-F.
Il existe des interrupteurs tumblers à la fermeture et à accrochage à l'ouverture.

2-un ressort peut être bandé à la compression ou à la détente. Techniquement, il s'agit d'une accumulation d'énergie mécanique.

3- on utilise l'un ou l'autre selon les besoins de la chaîne cinématique. Autant que je me souvienne, les ressorts à compression sont utilisés lorsqu'on a besoin d'énergies importantes. Il existe des commandes utilisant simultanément un ressort de traction et un ressort de compression.
Cordialement