Bonjour,
Il y a quelques mois j'ai installé cet aérateur dans la salle de bains et peu de temps après celui-ci ne s'arrêtait plus, après coupures et plusieurs réglages rien toujours en fonction je l'ai donc remplacé.
Et voila plus de 2 mois et il recommence qu'est-ce que je peux faire pouvez-vous me donner quelques conseils par avance merci.
bien cordialement.
ventilateur hygrostat Marque Unelvent
Re: ventilateur hygrostat Marque Unelvent
salut,
Il faut savoir que sur ces modèles, le fabricant pose un adhésif ( à retirer ! ! ! je me suis fait piégé !) sur le capteur d'humidité; Un scotch très peu visible de couleur beige clair et de très petite taille.
Le fonctionnement me posait des soucis, impossible à régler; finalement j'ai aperçu ce petit bout de scotche de m...e !
Quand je pose ce modèle, la première des chose que je fait, est de retirer ce scotch!
Pourquoi font-ils cela ? Je me pose encore la question...........
a+
Il faut savoir que sur ces modèles, le fabricant pose un adhésif ( à retirer ! ! ! je me suis fait piégé !) sur le capteur d'humidité; Un scotch très peu visible de couleur beige clair et de très petite taille.
Le fonctionnement me posait des soucis, impossible à régler; finalement j'ai aperçu ce petit bout de scotche de m...e !
Quand je pose ce modèle, la première des chose que je fait, est de retirer ce scotch!
Pourquoi font-ils cela ? Je me pose encore la question...........
a+
Re: ventilateur hygrostat Marque Unelvent
Bonjour,
Non cela n'a rien à voir car j'ai retiré cette petite protection, mon problème est dû à autre chose.
Cordialement
Non cela n'a rien à voir car j'ai retiré cette petite protection, mon problème est dû à autre chose.
Cordialement
Re: ventilateur hygrostat Marque Unelvent
bonjour,
L’évacuation est elle suffisamment libre?
Est-il ds un collectif ? car s'il est en bas d'une colonne verticale trop longue ou si par dessous il reçoit de l'air humide malgré le clapet anti retour, ceci pourrait fausser son fonctionnement.
Pour ma part, je ne modifie pas le réglage d'usine (seuil de déclenchement du taux d'humidité et tempo.);
A défaut, tu peux appeler le service client unelvent qui figure sur l'emballage.
A+
L’évacuation est elle suffisamment libre?
Est-il ds un collectif ? car s'il est en bas d'une colonne verticale trop longue ou si par dessous il reçoit de l'air humide malgré le clapet anti retour, ceci pourrait fausser son fonctionnement.
Pour ma part, je ne modifie pas le réglage d'usine (seuil de déclenchement du taux d'humidité et tempo.);
A défaut, tu peux appeler le service client unelvent qui figure sur l'emballage.
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
