besoin d'aide urgent sur cour electricite
besoin d'aide urgent sur cour electricite
bonjour,
je vous sollicite car je suis en formation d'électricité industriel mais je comprend pas certain truc donc voici un exemple du genre de question que je comprend pas le développement :
un générateur ayant 150v à ses bornes alimente un récepteur situé à 500 m . la ligne en cuivre à une section de 32 mm².la puissance perdue dans la ligne est de 18 w . quelle est la tension aux bornes du récepteur ?
je comprend rien du tout j'ai besoin de voire votre résolution du problème pour comprendre
je vous remercie d'avance pour l'aide apporter
je vous sollicite car je suis en formation d'électricité industriel mais je comprend pas certain truc donc voici un exemple du genre de question que je comprend pas le développement :
un générateur ayant 150v à ses bornes alimente un récepteur situé à 500 m . la ligne en cuivre à une section de 32 mm².la puissance perdue dans la ligne est de 18 w . quelle est la tension aux bornes du récepteur ?
je comprend rien du tout j'ai besoin de voire votre résolution du problème pour comprendre
je vous remercie d'avance pour l'aide apporter
Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite
bonjour,
il faut utilisé R= rho x l / s puis U = R x I
résistivité x longeur / section
;)
il faut utilisé R= rho x l / s puis U = R x I
résistivité x longeur / section
;)
L'art et la manière...
Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite
Arfff pas repondu assez vite ;)
L'art et la manière...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite
bonjour caydon,
excusez-moi , je ne vous voyez pas dans les connectés
cordialement
excusez-moi , je ne vous voyez pas dans les connectés
cordialement
Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite
merci pericles maintenant je comprend mieux mais une question quand meme tu fais r= 2.p.l/s pourquoi le 2 dans la loi pouillet j'ai pas le 2pericles a écrit :bonjour,
voir le mémo http://www.casimages.com/f.php?f=131005055840183330.pdf
cordialement
Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite
re
2 car deux longeurs identiques de câble en serie dans le circuit
de l'alim au récepteur et du récepteur à l'alim
reste à savoir si dans l'enoncé la ligne englobe l'aller et le retour soit 16+16=32 avec 18w perdu au total, donc dans ce cas pas de 2
choix que je ferais
2 car deux longeurs identiques de câble en serie dans le circuit
de l'alim au récepteur et du récepteur à l'alim
reste à savoir si dans l'enoncé la ligne englobe l'aller et le retour soit 16+16=32 avec 18w perdu au total, donc dans ce cas pas de 2
L'art et la manière...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1265
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite
bonsoir
j'ai fait une grossière erreur de permutation des termes
, voici la formule corrigée
version corrigée
http://www.casimages.com/f.php?f=131006014006761119.pdf
cordialement
j'ai fait une grossière erreur de permutation des termes
version corrigée
http://www.casimages.com/f.php?f=131006014006761119.pdf
cordialement
Re: besoin d'aide urgent sur cour electricite
bonjour ,
voici un autre exercice pour voir si j'ai compris :
un récepteur absorbe 4.4 kw sous 220 v . il est alimenté par une ligne en cuivre de 300 m de long et dont le fil a une section de 8 mm² . quelle est la tension au depart de la ligne ?
r=2*p*l/s soit r=2*0.017*300/8= 1.27 ohm
p=u²/r soit 4400=u²/1.27 soit racines carré de 4400*1.27 qui donne 74.7 volt
après les 220 du récepteur + les 74.7 trouver qui donne 294.7 volt tension de départ
j’espère que c'est la bonne réponse
voici un autre exercice pour voir si j'ai compris :
un récepteur absorbe 4.4 kw sous 220 v . il est alimenté par une ligne en cuivre de 300 m de long et dont le fil a une section de 8 mm² . quelle est la tension au depart de la ligne ?
r=2*p*l/s soit r=2*0.017*300/8= 1.27 ohm
p=u²/r soit 4400=u²/1.27 soit racines carré de 4400*1.27 qui donne 74.7 volt
après les 220 du récepteur + les 74.7 trouver qui donne 294.7 volt tension de départ
j’espère que c'est la bonne réponse
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité


